Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подбор напора Ц.Н. в закрытой С.О.
simoso
сообщение 31.5.2013, 22:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 134442



Здравствуйте уважаемые специалисты?
Сильно не ругайте я только учусь. Имеется уже смонтированная С.О. Надо на примере одного кольца рассчитать напор насоса. Мощность кольца 13851вт. движение теплоносителя попутное.Кольцо состоит из 9 стальных радиаторов PURMO C22 500х1400 с теплоотдачей 1539вт. при 70/55*C и t 22*С. Подключение радиаторов сверху вниз по диагонали. На радиаторах клапана термостатические под термоголовки и балансировочные клапана внизу. На коллекторе насосная группа далее магистраль ППР40 без радиаторов 92м.(подача+обратка) на ней 44 угла 90*.Затем сужение на ППР25 где и расположены 9 радиаторов. Разбиваем кольцо на зоны получилось 10 зон. Первая Н.Г. затем ППР40, ППР25 разбиваем на 9 зон.Зона это радиатор+трубы к нему.Мощность кольца падает с каждой зоной на мощность радиатора т.е.на 1539вт. Общее сопротивление в трубах получилось 1,5м. Скорость при этом упала с 0,79м/с до 0,09м/с А если ещё добавить радиаторов то теплоноситель, что встанет? Гидравлическое сопаротивлени R уменьшилось с 450па/м в начале до 10па/м.
Считаем потери давления по КМС . При этом берём КМС среднего радиатора и его клапанов + Фитинги. Получится общий КМС 257 По формуле считаем потери давления Z=E*V^/2*P/ Вэтой формуле нужна скорость теплоносителя. А какую брать у среднего радиатора или в начале ППР 25? Усреднего радиатора она 0,42л/с,а вначале ППР25 0,79л/с. Если в начале то Z=8м., если в середине то Z=2м. Как правильно выбрать скорость?
По упрощённой методике с коэффициентом запаса для ППР 40 Н=92*44*1,6=0,6М. для ППР25 Н=67*450па/м*2,6=7,8М или Н=67*148па/м*2,6=2,5м. Где 450па/м в начале ППР25, а 148 это на 5 радиаторе. Здесь не понятно какое брать гидравлическое сопротивлеие R или вначале трубы или у среднего радиатора так как оно уменьшается с каждой зоной.
Прикрепленный файл  ______2_____.png ( 33,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- simoso   Подбор напора Ц.Н. в закрытой С.О.   31.5.2013, 22:58
- - simoso   Здравствуйте уважаемые форумчане! 80 человек ...   5.6.2013, 19:50
- - испытатель   1. Скачайте Danfoss C.O. на http://ru.heating.danf...   5.6.2013, 20:20
- - simoso   Здравствуйте уважаемые специалисты! 1) Зачем м...   7.6.2013, 22:46
- - Николай_Иванович   Уважаемый(ая),расчет выполняют для самого неблагоп...   7.6.2013, 23:14
- - simoso   Здравствуйте уважаемые специалисты! Я Вас ник...   8.6.2013, 21:07
- - Татьяна Удальцова   Цитатаизвините не охота сидеть и проверить ... Я ж...   9.6.2013, 6:38
- - simoso   Здравствуйте уважаемые специалисты! Уважаемая...   9.6.2013, 22:30
- - Николай_Иванович   НЕ обижайтесь а просто прочитайте теорию (методик...   10.6.2013, 7:39
- - jota   Скорости выше 0,5 м/с могут вызвать повышенный шум...   10.6.2013, 12:16
- - Ernestas   Цитата(simoso @ 9.6.2013, 22:30) Просмотр...   10.6.2013, 13:46
- - испытатель   У Вас милчеловек попутка нарисована. С каких таких...   10.6.2013, 21:28
- - simoso   Здравствуйте уважаемые специалисты! Извините ...   12.6.2013, 18:15
- - simoso   Здравствуйте уважаемые специалисты! 361 просм...   23.6.2013, 20:41
- - Alexandr21   Кидаю Вам Покотилова, там все расписанно и не очен...   3.9.2013, 0:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных