Со слов эксплуатационников на ПДУ перед остановкой компрессора было Е57 - "низкое давление".

На момент диагностики, во внешнем блоке:
красный светодиод мигает 4 раза,
зеленый светодиод мигает 1 раз
- "высокое давление" или обрыв цепи датчика высокого давления.

Сгорела дорожка в цепи датчика высокого давления и предохранитель 5А.
Восстановил дорожку , включил - все работает нормально, на всасе 4 бар (R22) при +25С на улице.

Не понимаю, как может авария по низкому давлению перерости в аварию по высокому давлению и в козу без вмешательства сервисной службы?

Допускается ли установка перемычки вместо датчика НР - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных