Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ЛОС нефтесодержащего стока. Производительность.
flika60
сообщение 6.6.2013, 0:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2010
Пользователь №: 43768



Уважаемые специалисты помогите!
Получила замечания экспертизы в виду большой проиводит. локальных очистных сооружений дождевого стока содержащего нефтепродукты 12л/с. Объект многоквартирный жилой дом: площадь территории (проезды, стоянки, озеленение, площадки) 0,55га. Интенсивность дождя 90л/с, посчитала zmid, 6 дождеприемных колодцев на участке, продолжительность протекания дождевых вод составила по расчетам 19мин. qr=24.6л/с, qcal=24.6*0.65=16л/с (16*70%=11,2л/с).
Очистные без байпасной линии, т.к. сброс по факту и РП в водный объект (река), а на стадии ПД экологи в разрез с ТУ сказали ничего не волнует проектируйте в существующие сети дождевой канализации (а местные органы в разрез экспертизе в коллектор не дают сбрасывать в виду его перегруженности).
В итоге эксперт ВК зная всю ситуацию сообщает, что производительность посчитана неправильно. qоч. составляет не более 3л/с. Так как считается только первые 20мин. стока, а это коэффициент 0,12.
На вопрос, что за коэффициент 0,12 ссылку дала только на СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.04.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД) "Читайте СНИП"
и ссылку на СП 32.13330.2013 п .4.12 "Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городов и населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях."
очищать надо только стоки самые загрязненные с парковки, а это всего лишь 0,065га
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных