alexandrpjatkov Зачем обратный клапан после счетчика? 11.6.2013, 5:23 alexandrpjatkov Цитата(alexandrpjatkov @ 11.6.2013, 8:23)... 11.6.2013, 5:42 nedrok СНиП 2.04.01-85 п.11.6 - так требовал, теперь СП 3... 11.6.2013, 7:05![]() alexandrpjatkov Цитата(nedrok @ 11.6.2013, 10:05) СНиП 2.... 11.6.2013, 7:15 Mozarello
Некоторые(многие) экспертизы требуют установку о... 11.6.2013, 11:57 раздолбай Все. конец карьеры.
Придется переделывать все прое... 11.6.2013, 13:29 Vict вентиль после водомера ставиться для того что бы п... 11.6.2013, 14:23 Spok_only Цитата(Vict @ 11.6.2013, 14:23) вентиль п... 11.6.2013, 14:40![]() Vict Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 14:40) Для ... 11.6.2013, 14:56 Dima_UA Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 14:40) Для ... 11.6.2013, 14:57 Spok_only Цитата(Vict @ 11.6.2013, 14:56) а если...... 11.6.2013, 14:58![]() Vict Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 14:58) клап... 11.6.2013, 15:05 Spok_only Цитата(Vict @ 11.6.2013, 15:05) в каком м... 11.6.2013, 15:10 fantomas_1954 При установке внутриквартирного водонагревателя, в... 11.6.2013, 15:18![]() Vict Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 15:10) Так,... 11.6.2013, 15:38![]() fantomas_1954 Цитата(Vict @ 11.6.2013, 15:38) Вводный в... 11.6.2013, 15:44![]() Vict Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 15:44) ... 11.6.2013, 21:35![]() fantomas_1954 Цитата(Vict @ 11.6.2013, 21:35) угу, и бу... 11.6.2013, 23:01![]() Vict ну и как соотнести эти две цитаты?Цитата(fantomas_... 12.6.2013, 9:34 Spok_only Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 15:18) ... 11.6.2013, 15:25![]() fantomas_1954 Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 15:25) И та... 11.6.2013, 15:32![]() инж323 Цитата(Spok_only @ 11.6.2013, 16:25) Цент... 11.6.2013, 15:57 SVKan Да не только водонагреватель.
Старые советские ело... 11.6.2013, 17:17![]() fantomas_1954 Цитата(SVKan @ 11.6.2013, 17:17)
Именно ... 11.6.2013, 17:46 инж323 Так и при ремонтных работах на одном из стояков на... 11.6.2013, 19:58 kiv59 Ставил счётчики сам,в одном обратный клапан(встрое... 18.5.2017, 8:12![]() Serg Ivanov Цитата(kiv59 @ 18.5.2017, 8:12) Может его... 18.5.2017, 14:23 kiv59 Клапан там такой(счётчик VALTEC) 18.5.2017, 13:52 kiv59 Личный опыт? Были прецеденты? 19.5.2017, 3:57![]() Serg Ivanov Цитата(kiv59 @ 19.5.2017, 3:57) Личный оп... 19.5.2017, 8:26 kiv59 Да,проще выкинуть и забыть.До него 10 лет стоял сч... 20.5.2017, 3:10 kiv59 Демонтировал счётчик и не смог вытащить обратный к... 20.5.2017, 7:47
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 12:34 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |