> Сброс теплоносителя при независимой схеме, Разрешён ли возврат теплоносителя в сеть при независимой схеме
Vanker
сообщение 11.6.2013, 14:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Уважаемые коллеги! Подскажите с таким вопросом. Система теплоснабжения закрытая. Принесли на согласование тепловой пункт с независимой схемой подключения отопления. Подпитку внутреннего контура подключают через регулятор подпитки (без насоса, давление в обратке сети 50 м). Вместо расширительного бака ставят линию с регулятором до себя и врезают от обратки внутреннего контура в обратку сети (после всех счётчиков по ходу теплоносителя). Им это скорее всего дешевле, чем ставить расширительные баки. Есть желание запретить такой вариант по причине:
1. При одновременном отказе обоих клапанов (на подпитке во внутренний контур и на линии сброса обратно в сеть) возможно будет ненужный переток теплоносителя через расходомер подпитки(ну это в случае наличия насоса на подпитке). Это потребителю может выйти боком.
2. В результате промывки внутренней системы и теплообменника химсоставом, либо неподготовленной водопроводной водой, в дальнейшем возможно его попадание в сеть. Есть ли в какой нормативке запрет на возврат в сеть такого теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vanker   Сброс теплоносителя при независимой схеме   11.6.2013, 14:08
- - инж323   У ТСО нет обязанности покупать у абонента проданны...   11.6.2013, 15:41
- - ssn   мне дак думается что это рабочее решение. только д...   16.6.2013, 20:31
|- - jota   Цитата(ssn @ 16.6.2013, 20:31) мне дак ду...   16.6.2013, 22:14
- - ssn   надо попробовать просчиать экономику решения. може...   16.6.2013, 23:37
- - Vanker   Да проектировщик сказал что стоимость бака (или ба...   17.6.2013, 9:40
- - jota   О каком размере бака идёт речь, или какая мощность...   17.6.2013, 9:55
- - ssn   ну да. наверно все же такое решение имеет право на...   17.6.2013, 10:22
- - timofeyprof   Цитата(Vanker @ 11.6.2013, 14:08) Подпитк...   17.6.2013, 14:31
- - Vanker   Расчётное давление в обратке в сети порядка 50 м.в...   17.6.2013, 14:54
|- - trollercon   Цитата(Vanker @ 17.6.2013, 15:54) Расчётн...   18.6.2013, 11:58
- - jota   Всякое бывает, воздух через мембрану диффундирует ...   17.6.2013, 15:09
- - timofeyprof   Цитата(Vanker @ 17.6.2013, 14:54) Расчётн...   17.6.2013, 15:33
- - trollercon   Цитата(Vanker @ 11.6.2013, 15:08) Есть ли...   18.6.2013, 12:13
- - Vanker   Проект пока не согласован, запросили настройки рег...   19.6.2013, 15:37
- - drushka82   Ни в коем случае нельзя допускать замену расширите...   5.3.2014, 11:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных