> Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном, конструктивное размещение шахты дымоудаления. Архитектор спрашивает.
lis62
сообщение 12.6.2013, 13:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79105



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном, т.е. не вертикально снизу до верху на кровлю, а под углом?
Пояснения. Есть здание 46 м. высотой, конструктивно распологается по склону скалы, т.е. этажи смещаются относительно друг друга по вертикали. Соответственно и коридоры смещаются в сторону скалы тоже. Разместив шахту дымоудаления из коридора 1-го этажа вертикально, получаешь ствол шахты на последних этажах в жилых помещениях, это плохо - надо делать перепланировку и терять комерческую площадь. Вопрос: а если шахту разместить под наклонм, вдоль склона скалы? Предварительная консультация пожарного - можно под углом 60 градусов. В нормативах этого не нашла. Поскажите, пожалуйста. Архитектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lis62   Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном   12.6.2013, 13:36
- - silent   А Вы шахту из строительных конструкций хотите дела...   13.6.2013, 21:20
- - timofeyprof   Цитата(lis62 @ 12.6.2013, 13:36) Добрый д...   14.6.2013, 9:38
- - lis62   Шахту планируется в строительных конструкциях. Пре...   14.6.2013, 10:21
- - silent   Да уж, зря вы коридоры так разнесли друг от друга....   14.6.2013, 10:36
|- - lis62   Цитата(silent @ 14.6.2013, 10:36) Да уж, ...   14.6.2013, 11:05
- - timofeyprof   Цитата(silent @ 14.6.2013, 10:36) Да уж, ...   14.6.2013, 10:57
- - timofeyprof   В Крыму тож активно идет строительство как и у нас...   14.6.2013, 11:44
|- - lis62   Цитата(timofeyprof @ 14.6.2013, 11:44) В ...   14.6.2013, 12:13
- - silent   Может рядом с ЛК шахту вертикальную проложить, кла...   14.6.2013, 13:47
|- - lis62   Цитата(silent @ 14.6.2013, 13:47) Может р...   14.6.2013, 14:32
|- - silent   Цитата(lis62 @ 14.6.2013, 15:32) Спасибо....   15.6.2013, 0:07
- - инж323   Так вам планировкой все равно в старые ТЭПы надо п...   14.6.2013, 16:26
- - alexei.shavel   Цитата(lis62 @ 12.6.2013, 13:36) Добрый д...   17.6.2013, 15:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных