Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Модуль Wago 753-646, Внутреняя ошибка
banszay
сообщение 13.6.2013, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180763



Здравствуйте, возникла такая проблема. После очередной заливки программы CoDeSys в контроллер, модуль 646 начал выдавать внутреннюю ошибку. Сигнальный диод E моргает, диод H - горит постоянно, диод G - светит постоянно красным(т. е. внутренняя ошибка). Причём программа из ETS загружается нормально, но связи с KNX нет вообще. WAGO I/O CHECK выделяет данный модуль серым цветом. Все советы Manual-а о возможных причинах и решениях опробовал? Ничего не помогло. Может кто-нибудь сталкивался. Заранее, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных