Добрый день ни разу не встречал в проекте системы водоподготовки, баков для хранения этиленгликоля на зиму, баллонов с азотом и фитингов на трассе для просушки труб на зиму. Справедливо ли требовать от проектировщика на этапе проектирования эти узлы или их должна делать обслуживающая организация после постройки здания.
Считается что система заполняется питьевой водой, но ведь и она содержит отложения которые могут быть потом в теплообменниках? Нужно ли требовать фильтр на воду для системы чиллер фэнкойл? Радиаторы можно промыть и демонтаж их легкий а вот с фэнколйами обстоит дело сложнее. И правильно ли требовать заменить стальные трубы от фэнкойлов на полиэтиленовые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   проектирование резервирования чиллера   14.6.2013, 15:07
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 14.6.2013, 16:07) Добры...   14.6.2013, 16:33
|- - VasiliAK   Цитата(v-david @ 14.6.2013, 16:33) -...   14.6.2013, 17:08
- - v-david   я первый раз в жизни слышу что а) гликоль надо сли...   14.6.2013, 20:58
- - Гена   Название темы и стартовый пост как то про разное. ...   14.6.2013, 22:14
- - Рекуператор   хаос... Зачем не знаю, но слова прикольные.   15.6.2013, 0:00
- - donol   водоподготовку имеет смысл сделать, если вода плох...   15.6.2013, 14:42
- - VasiliAK   попробую тогда с другой стороны, какие мероприятия...   16.6.2013, 7:05
- - Гена   Однажды поймал Емеля очередную говорящую рыбку, но...   16.6.2013, 9:15
|- - VasiliAK   Цитата(Гена @ 16.6.2013, 9:15) Попробуйте...   16.6.2013, 14:09
- - Гена   Хладоноситель системы - вода, сливаемая после летн...   16.6.2013, 15:14
- - VasiliAK   ок а что делать с качеством воды? Стоит ли ставить...   16.6.2013, 15:30
- - Гена   Сетевой фильтр перед чиллером обязателен, как и пр...   16.6.2013, 15:43
- - v-david   Вот я ни хрена не пойму: причем здесь чилер внешне...   16.6.2013, 17:21
|- - Гена   Цитата(v-david @ 16.6.2013, 17:21) В...   16.6.2013, 22:09
- - donol   Я вот не пойму для чего вы собрались делать водопо...   17.6.2013, 0:12
|- - Гена   Цитата(donol @ 17.6.2013, 0:12) ...и пере...   17.6.2013, 0:46
|- - donol   Цитата(Гена @ 17.6.2013, 1:46) Перед кажд...   17.6.2013, 8:12
- - VasiliAK   может кто поделится ссылкой на фильтры? Мне на оди...   17.6.2013, 5:19
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 17.6.2013, 6:19) у нас ...   17.6.2013, 11:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных