iv8201 Дренаж охладителя центрального кондиционера 17.6.2013, 8:36 ast Маленький диаметр и высота сифона. 17.6.2013, 8:41![]() zenat Цитата(ast @ 17.6.2013, 8:41) Маленький д... 17.6.2013, 9:26 iv8201 Да диаметр там маловат D32 полипропилен и нет разр... 17.6.2013, 8:53 Iroha Цитата(iv8201 @ 17.6.2013, 11:36) Какие е... 17.6.2013, 10:43 daddym Типовой вариант - разряжение в области размещения ... 17.6.2013, 14:21 ast Попробуйте вытащить фильтры, если дело не в них, т... 17.6.2013, 14:42 iv8201 Большое спасибо! 18.6.2013, 9:12 Дмитрий Селезнев В сифон дренажного поддона надо перед запуском нал... 18.6.2013, 9:37 azar Высота гидрозатвора расчитывается исходя из измере... 18.6.2013, 17:00 iv8201 да, гидрозатвора там не было, сейчас переделываем. 19.6.2013, 8:20 cerega Скорее всего вообще не было сифона))) 20.6.2013, 8:02