Господа помогите!
Делаю объект офисное здание, посчитал теплоизбытки вышел чиллер на 355 кВт холодильной мощьности. Потребление электричества у него 115 кВт. Но электрики сказали что это много и попросили уложить чиллер в 90 Квт по электрике. Может есть у кого марка чиллера с такими параметрами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vovan   Вопрос по чиллеру!   30.10.2006, 11:53
- - LordN   ищите абсорбционный чиллер, у него потребление эле...   30.10.2006, 12:22
- - e.o.l.   либо можно врв-ху просчитать, дайкин должен прокат...   30.10.2006, 13:02
- - LordN   COP значительно больше 3 - практически не реальная...   30.10.2006, 13:30
- - Гость_Stewie   Можно поставить тепловой насос, у него СОР около 4   2.11.2006, 16:40
- - Vik   СОР более 4 - рекламный трюк особенно на таких мощ...   2.11.2006, 16:49
- - kroudion   Увеличить холодильный коэффициент можно, используя...   3.11.2006, 21:01
- - Whip   Цитата(Vovan @ Oct 30 2006, 11:53 )Но электри...   13.11.2006, 9:48
- - Volander   Совсем скоро появятся чиллеры с новыми компрессора...   27.11.2006, 16:33
- - Whip   Цитата(Volander @ Nov 27 2006, 16:33 )Совсем ...   27.11.2006, 16:36
- - Volander   Цитата(Whip @ Nov 27 2006, 16:36 )Цитата(Vola...   28.11.2006, 16:14
- - kroudion   По ходу дела на картинке представлен заурядный чил...   28.11.2006, 16:33
- - kroudion   Кажись, ошибся с компрессором. Похоже это не менее...   28.11.2006, 16:42
- - Whip   Ну и в чем же тут "абсолютно другая технологи...   28.11.2006, 17:26
- - Volander   То, что технология не нова, не спорю. Возможно, чт...   28.11.2006, 18:44
- - kroudion   Компактную турбину сравнительно небольшой производ...   28.11.2006, 20:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных