Cypok
сообщение 20.6.2013, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123196



Всем привет. Прошу у Вас помощи.

Имеется проект застройки территории (2 автостоянки и 4 офисных центра), мне необходимо рассчитать диаметр водопровода.

Исходные данные:
- Наружное пожаротушение (110 л/с)
- Внутреннее пожаротушение (51,2 л/с)
- Хозпитье (39,3 л/с).

Правильно-ли я понимаю, что расчетный расход должен считаться на 1 наружный пожар, 1 внутренний пожар и максимальный секундный расход на хозпитье? Не могу найти ссылку на НД, где указано, что именно на 1 внутр, 1 наружн и макс. хозпитьевой. Может кто подсказать?

Труба ВЧШГ. У меня получается Q=110+51,2+39,3=200,5 л/с

Согласно таблицам Шевелева получается труба ВЧШГ диаметром 450 мм, скорость течения воды 1,257 м/с.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных