Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> подпор воздуха в высотном многофункциональном здании
Nasttya
сообщение 20.6.2013, 18:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Господа, имеется высотное здание (18 этажей, высота 62 метра), многофункциональное (на нижних этажах офисы, на верхних - апартаменты). В здании рядом друг с другом установлены два пассажирских лифта. При выходе из них на каждом этаже имеется лифтовый холл. Посоветуйте, как лучше выполнить систему противодымной защиты:
1 вариант: делаем подпор в каждую из двух лифтовых шахт отдельными системами, подпор в лифтовые холлы не делаем.
2 вариант: делаем подпор в лифтовые холлы на каждом этаже (тамбур-шлюзы) одной системой, подпор в шахты лифтов не делаем
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nasttya   подпор воздуха в высотном многофункциональном здании   20.6.2013, 18:17
- - Proektiro   в вашем случае лучше 1 вариант... во первых скорей...   20.6.2013, 21:10
- - Nasttya   Нет, оба лифта - пассажирские, просто с разной гру...   21.6.2013, 9:40
- - Proektiro   в федеральном законе, 123 статья 90 пункт 15. В ка...   21.6.2013, 10:51
- - Nasttya   Пункт 15 статьи 90 ФЗ 123 утратил силу (см. ФЗ 117...   21.6.2013, 11:19
- - timofeyprof   Цитата(Nasttya @ 21.6.2013, 11:19) Пункт ...   21.6.2013, 11:47
- - OlegG   СНиП21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и ...   21.6.2013, 11:52
- - timofeyprof   Цитата(OlegG @ 21.6.2013, 11:52) СНиП21-0...   21.6.2013, 11:56
- - Nasttya   мы ставили в одном объекте такой лифт, прошли эксп...   21.6.2013, 12:28
- - Proektiro   СНиП 21-01-97* (он действует) пункт 8.10*. В кажд...   21.6.2013, 12:38
- - Nasttya   может и есть...только в разделе ТХ они оба пассажи...   21.6.2013, 13:07
- - timofeyprof   Цитата(Nasttya @ 21.6.2013, 13:07) может ...   21.6.2013, 13:43
- - Nasttya   Действительно, один из лифтов у нас пожарный...буд...   28.6.2013, 13:22
- - Proektiro   сверху.... снизу делается когда нет возможности по...   1.7.2013, 15:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных