Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Плохо греют батареи
RAVzi
сообщение 20.6.2013, 19:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2013
Пользователь №: 196689



Всем здравствуйте!

Это моё первое сообщение на форуме и первая тема, прошу отнестись с пониманием и не кричать если такой вопрос уже обсуждался или была такая тема...

Нужна помощь специалистов!

Два года назад в многоквартирном доме поменяли железные трубы с чугунными радиаторами на металлопластиковые трубы с новыми алюминиевыми радиаторами. Квартира двухкомнатная, угловая, второй этаж, отопление однотрубное, два стояка(один в кухне, другой в спальне).
Зимой батареи плохо греют: сверху тёплые чуть выше среднего, а снизу тепло еле чувствуется и так с каждым радиатором. На подачу и обратку установлены вентиля для регулировки температуры, они открыты на полную.

Ходили на пятый этаж, соседи уверяют, что воду спускают постоянно и не по чуть-чуть.
У соседа сверху стоит старая система и жарко.
Подо мной, в цокольном этаже парикмахерская, у них тоже тепло, а у меня одного холодно!

Сначала грешили на краны, потом вызвал слесаря из ЖКХ, тот сказал, что система спаяна не правильно, а в чём именно это заключается пояснять категорически отказался!

Прошу вас, помогите разобраться в этой ситуации и найти причину! Два года жили сами, вроде как перезимовывали с масляными радиаторами да в свитерах, но в сентябре появится ребёнок, его в свитер не укутаешь!

Нарисовал пару схем, посмотрите и посоветуйте как лучше. Можете предлогать свои варианты или просто ткнуть носом в инфу на форуме которую я упустил из виду.

Так выглядит схема отопления в моей квартире:
Прикрепленное изображение


Нарисовал немного не точно, в зале и спальне по 10 секций на радиаторе. В кухне проходит стояк, а к нему через крестовины подключено два радиатора: один близко в кухне, а второй через стену идёт в зал. В спальне так же проходит стояк и к нему через тройники впаян радиатор, от стояка до батареи расстояние примерно 2 метра.
Не помню какая схема у соседа сверху, но человек который монтировал мне систему сказал, что по такой же схеме стояли старые трубы.

Посмотрел как всё реализовано у сестры и думаю сделать так:
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Или может вот так?
Прикрепленное изображение


Почему такой лабиринт? Потому, что мне кажется, что если сделать по первому варианту, то тогда из-за меньшего расстояния между батареей и стояком, радиатор в кухне будет гораздо теплее того, что установлен в зале. Или я не прав?

Может достаточно будет врезать краны в существующие перемычки как показано жёлтым маркером на первом рисунке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RAVzi   Плохо греют батареи   20.6.2013, 19:54
- - Dede   Лучше бы сфотографировали и выложили сюда, может в...   20.6.2013, 20:53
- - Valiko   а у самих-то в радиаторах воздушники есть?   20.6.2013, 21:00
- - RAVzi   Нет проблем! Вот фото с кухни: А это стоя...   20.6.2013, 21:11
- - MC-Anvil   Переставьте вентиля с обратки на перемычки (тем бо...   20.6.2013, 21:32
- - HeatServ   Ваша проблема находится в теплоузле или в ЦТП. Цир...   20.6.2013, 22:01
- - Николай_Иванович   Делайте вариант 1( как у сестры )со смещенными зам...   20.6.2013, 23:08
- - испытатель   Руки бы оторвал за такое. Делайте вариант 1 и заме...   20.6.2013, 23:46
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 0:46) Дела...   21.6.2013, 5:28
- - RAVzi   Спасибо всем кто откликнулся! Я понял, что ну...   21.6.2013, 7:39
|- - MC-Anvil   Цитата(RAVzi @ 21.6.2013, 7:39) Извиняюсь...   21.6.2013, 8:14
|- - HeatServ   Цитата(RAVzi @ 21.6.2013, 7:39) Спасибо в...   21.6.2013, 8:20
- - Егор   опять начинаем лечение не поставив диагноз... в...   21.6.2013, 12:09
|- - RAVzi   Цитата(Егор @ 21.6.2013, 13:09) опять нач...   21.6.2013, 12:24
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 21.6.2013, 6:20) Вентил...   21.6.2013, 22:17
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 22:17) Да ...   21.6.2013, 22:22
|- - Vano   Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 23:17) Да ...   21.6.2013, 22:31
|- - RAVzi   Цитата(испытатель @ 21.6.2013, 23:17) Дык...   22.6.2013, 13:16
- - испытатель   Это кран регулировочный плунжерный по ГОСТ 10944. ...   22.6.2013, 8:28
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 22.6.2013, 9:28) Это ...   22.6.2013, 10:38
- - RAVzi   Совсем забыл упомянуть про полотенцесушитель... У...   22.6.2013, 13:57
- - Kult_Ra   Ванная тут не причем, Напор на вводе (в тепловом п...   22.6.2013, 15:11
- - Николай_Иванович   Все-таки эти краны похожи на регулировочные с пр...   22.6.2013, 17:05
|- - Хитрый Лис   Цитата(Николай_Иванович @ 22.6.2013, 21:0...   23.6.2013, 10:10
- - Ram48rus   Автор, эти клапана ставят на подающем трубопроводе...   22.6.2013, 17:24
- - испытатель   Что Вы в эти краны уперлись, это только плюсом. Он...   22.6.2013, 17:26
|- - RAVzi   Цитата(испытатель @ 22.6.2013, 18:26) Что...   22.6.2013, 21:13
- - miskalina   Хочу порекомендовать автору посмотреть обсуждение ...   22.6.2013, 21:20
- - RAVzi   Вчера наконец смог попасть в гости к соседу сверху...   27.6.2013, 7:30
- - ssn   Зачем человека путаете, рекомендуете на стояк став...   27.6.2013, 8:19
- - MC-Anvil   ЦитатаЗачем человека путаете, рекомендуете на стоя...   27.6.2013, 10:00
- - ssn   а провалы эти наблюдаются из за большого сопротивл...   27.6.2013, 10:02
- - MC-Anvil   При такой конструкции я бы поставил какое нибудь п...   27.6.2013, 10:11
- - ssn   вообще, есть мнение (моё конечно, но не оригинално...   27.6.2013, 10:48
- - Cokapuc   Я бы оставил перед радиаторами и после них только ...   27.6.2013, 10:56
|- - 4y6   Цитата(Cokapuc @ 27.6.2013, 11:56) Я бы о...   4.7.2013, 8:03
|- - MC-Anvil   Цитата(4y6 @ 4.7.2013, 8:03) Если вы на з...   4.7.2013, 8:23
||- - 4y6   Цитата(MC-Anvil @ 4.7.2013, 8:23) А ...   4.7.2013, 9:47
||- - santex-SVAR   Цитата(4y6 @ 4.7.2013, 13:47) Вы видели о...   15.10.2013, 3:10
|- - RAVzi   Цитата(4y6 @ 4.7.2013, 8:03) Самый лучший...   4.7.2013, 8:27
|- - 4y6   Цитата(RAVzi @ 4.7.2013, 8:27) В том то и...   4.7.2013, 9:54
|- - KGP1   Цитата(4y6 @ 4.7.2013, 10:54) ....да и ес...   23.7.2013, 11:26
|- - amirankoba   Цитата(KGP1 @ 23.7.2013, 12:26) Так уж и ...   24.7.2013, 0:25
- - Егор   ssn,я послал именно такое решение в экспертизу и п...   27.6.2013, 13:46
- - Ram48rus   В данном случае нельзя ставить на перемычку кран. ...   27.6.2013, 21:29
|- - MC-Anvil   Цитата(Ram48rus @ 27.6.2013, 21:29) В дан...   27.6.2013, 21:45
|- - RAVzi   Цитата(Ram48rus @ 27.6.2013, 21:29) В дан...   30.6.2013, 11:03
|- - Ram48rus   Цитата(RAVzi @ 30.6.2013, 12:03) Значит н...   1.7.2013, 19:47
- - vlad980   Столько всего написано..... На фото же сразу все в...   28.6.2013, 11:21
- - vlad980   Специалисты бывают разные... делают и вот так (про...   28.6.2013, 11:38
|- - Лыткин   Цитата(vlad980 @ 28.6.2013, 12:38) Специа...   16.10.2013, 8:03
- - Altelega   ЦитатаЗначит нужно всё срезать и переносить перемы...   30.6.2013, 11:58
- - Novell2012   Помогие пожалуйста сответом: http://forum.abok.ru...   3.7.2013, 20:50
- - ded   Аллюминий для центрального теплоснабжения не есть ...   23.7.2013, 7:40
- - SVKan   За одну мысль поставить перемычки на байпасах пять...   14.10.2013, 14:09
- - Аноним7486   ТС , ну что там у вас ? Отпишитесь   14.10.2013, 20:20
- - Аноним7486   santex-SVAR , если не сложно , скиньте ссыль на са...   15.10.2013, 19:05
|- - santex-SVAR   Цитата(Аноним7486 @ 15.10.2013, 23:05) им...   15.10.2013, 19:32
- - Аноним7486   santex-SVAR , спасибо за название . IPS Elegance ...   15.10.2013, 20:07
- - Tehnik-san   Цитата(ded @ 23.7.2013, 8:40) Аллюминий д...   15.10.2013, 21:16
- - Аноним7486   Кто то сэкономил . Это шести атмосферный алюминий ...   15.10.2013, 21:57
- - испытатель   Цитата(Tehnik-san @ 15.10.2013, 19:1...   16.10.2013, 0:13
|- - santex-SVAR   Цитата(испытатель @ 16.10.2013, 4:13) на ...   16.10.2013, 3:06
|- - SVKan   Цитата(испытатель @ 16.10.2013, 4:13) Иез...   16.10.2013, 5:35
- - Лыткин   Краны с радиаторов нужно убрать, а на перемычке по...   16.10.2013, 8:11
|- - Altelega   Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 14:11) Краны ...   20.10.2013, 6:20
|- - Лыткин   Цитата(Altelega @ 20.10.2013, 7:20) нельз...   14.11.2013, 8:27
|- - Егор   Цитата(Лыткин @ 14.11.2013, 9:27) Пермычк...   14.11.2013, 9:53
|- - Yaushev   Цитата(Лыткин @ 14.11.2013, 9:27) Пермычк...   14.11.2013, 11:59
- - Korablik   Судя по вашей фотке, у Вас используется труба диам...   19.10.2013, 10:50
- - испытатель   Цитата(santex-SVAR @ 16.10.2013, 0:0...   19.10.2013, 11:05
- - инж323   Года 4 назад, а скорее больше, была тема на форуме...   19.10.2013, 11:29
- - испытатель   Цитата(инж323 @ 19.10.2013, 9:29) А рН ну...   20.10.2013, 17:31
|- - инж323   Цитата(испытатель @ 20.10.2013, 18:31) Да...   20.10.2013, 20:55
- - azmt   http://dihalt.ru/razgon-batarei-otopleniya.html - ...   20.10.2013, 19:15
- - tdnsp   Проблема заключается в нескольких причинах: 1. Зау...   11.11.2013, 12:03
- - Dede   раньше и замыкающие участки были и арматуру не ста...   14.11.2013, 12:06
- - tdnsp   Перемычка не только от дурака. Если убрать перемыч...   14.11.2013, 12:16
|- - tiptop   Цитата(tdnsp @ 14.11.2013, 13:16) Если уб...   14.11.2013, 12:41
- - Altelega   ЦитатаПермычка перед радиатором это "защита о...   14.11.2013, 12:28
- - Лыткин   Вообще-то, в многоэтажных домах и ставят на разных...   14.11.2013, 14:39
- - Khomenko_A_S   Цитата(tdnsp @ 14.11.2013, 11:16) Перемыч...   14.11.2013, 14:49
|- - tdnsp   Цитата(Khomenko_A_S @ 14.11.2013, 15:49) ...   19.11.2013, 11:46
- - ssn   как это нет возможности регулировать? а одеяло? вс...   14.11.2013, 14:51
|- - Khomenko_A_S   Цитата(ssn @ 14.11.2013, 13:51) как это н...   14.11.2013, 15:07
- - ssn   эх. тоже проходили такое. в квартире было +29 от о...   14.11.2013, 15:26
|- - Khomenko_A_S   Цитата(ssn @ 14.11.2013, 14:26) правда си...   14.11.2013, 15:38
|- - SVKan   Цитата(Khomenko_A_S @ 14.11.2013, 19:38) ...   15.11.2013, 10:06
|- - Khomenko_A_S   Цитата(SVKan @ 15.11.2013, 9:06) Люди от ...   15.11.2013, 10:47
|- - SVKan   Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 14:47) ...   15.11.2013, 12:39
- - Панов Алексей Вадимович   А сосед снизу может поменять батареи так, что до м...   15.11.2013, 10:48
- - Altelega   ЦитатаА сосед снизу может поменять батареи так, чт...   15.11.2013, 17:16
- - herwood   Из за таких "теплотехников" потом все и ...   3.12.2013, 14:21
- - Altelega   как сказал наладчик - в схеме обрыв обратной связи...   3.12.2013, 14:45
- - Dede   Внутренние системы при совке были на балансе ЖЭКов...   3.12.2013, 14:53
- - herwood   а не выход ли передать внутренние системы ОТОПЛЕНИ...   3.12.2013, 15:00
- - Altelega   Цитатапри совке были на балансе ЖЭКов и тогда особ...   3.12.2013, 15:06
- - herwood   ну по-крайней мере у меня есть заинтересованность ...   3.12.2013, 15:32
- - Altelega   думаю, да, заинтересованы.. неэффективно работает,...   4.12.2013, 8:07
- - herwood   хм вид бизнеса) на моем уровне бизнес с абонентами...   4.12.2013, 12:04
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 6:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных