Доброго дня smile.gif
Уважаемые, подскажите плиз, два котла Protherm 50 KLOM инструкция вот думаю с помощью внешнего управления как настроить ротацию котлов с еженедельным переключением (но это то не сложно) и управление температурой котлового контура по графику Т1 = 65-85 в зависимости от Т наружного воздуха... куда воткнуться??? Я бы и внешний датчик поставил бы напрямую к котлу как в инструкции сказано, но настройка эквитермического регулирования штатными средствами котла не предполагает точки излома Т графика, а нам еще ГВС готовить в накопительном бойлере, так что Т1=40гр.С в котловом контуре никак низя.
Хотелось-бы полностью управлять Т1 в зависимости от Т наружного воздуха с помощью внешнего контроллера, с аналоговым входом от датчика наружной температуры и выходом 1-10В (аль еще каким - не суть... но как куды-ж его втыкать-то).
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Внешнее управление котлами Protherm Klom   24.6.2013, 23:46
- - tiptop   Первое, что пришло в голову: взять какой-нибудь се...   25.6.2013, 10:06
|- - tiptop   Сформировать команду на включение обоих котлов, на...   25.6.2013, 19:48
- - tiptop   Ещё один интересный вариант. Взять сервопривод...   25.6.2013, 20:50
- - Ludvig   tiptop, может в разделе автоматизации хватит чушь ...   25.6.2013, 21:18
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 25.6.2013, 22:18) tiptop,...   25.6.2013, 21:21
|- - Хоттабыч   Цитата(Ludvig @ 25.6.2013, 22:18) tiptop,...   25.6.2013, 23:11
- - tiptop   А всё-таки, каскадное управление двумя котлами на...   25.6.2013, 21:46
- - Хоттабыч   Доброго вечера. Типтоп, спасибо большое за интерес...   25.6.2013, 22:38
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Соотв...   25.6.2013, 23:04
||- - Хоттабыч   Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 0:04) Для котл...   25.6.2013, 23:27
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Соотв...   26.6.2013, 10:58
|- - BROMBA   Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 10:58) И к это...   26.6.2013, 18:36
- - Хоттабыч   И если на промышленных котлах внешнее управление о...   25.6.2013, 22:48
- - Хоттабыч   Людвиг, спасибо за ссылку, но причем здесь управле...   25.6.2013, 22:58
- - BROMBA   Хоттабыч, тема на самом деле очень интересная. По ...   25.6.2013, 23:59
- - BROMBA   Цитата(Хоттабыч @ 24.6.2013, 23:46) Хотел...   26.6.2013, 0:29
- - Хоттабыч   Вот этого я и боялся... я то думал что я чайник, н...   26.6.2013, 1:16
- - Ludvig   Хоттабыч, насосы, это для примера. На их месте мог...   26.6.2013, 9:20
|- - Хоттабыч   Цитата(Ludvig @ 26.6.2013, 10:20) Хоттабы...   27.6.2013, 17:01
- - tiptop   ...А может быть, для этого лучше подошёл бы генера...   26.6.2013, 11:44
- - Хоттабыч   Само управление, как таковое, у нас реализовано на...   27.6.2013, 17:07
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 18:07) Но да...   27.6.2013, 19:32
- - Ludvig   Хоттабыч, вы неправы. Котел молотит свои 90-95С ил...   27.6.2013, 19:10
- - Хоттабыч   Людвиг, спасибо за предостережение, я в курсе Мне...   27.6.2013, 19:54
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 20:54) Мне н...   27.6.2013, 20:26
- - Ludvig   Хоттабыч, что-то мне подсказывает, что погодный ре...   27.6.2013, 22:00
- - Хоттабыч   Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 21:26) Хоттабы...   27.6.2013, 23:26
- - Хоттабыч   Кстати я на ГВС нагревательный контур накопительно...   27.6.2013, 23:41
- - Ludvig   Хоттабыч, я не понимаю про сигнал на сервопривод ...   28.6.2013, 11:12
- - Хоттабыч   Есть сервопривод. Работает на 180 градусов, с угло...   28.6.2013, 11:35
- - Ludvig   ну-ну! Очень недолговечная конструкция, но на ...   28.6.2013, 11:42
- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) перед...   28.6.2013, 21:35
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 28.6.2013, 22:35) Наброса...   30.6.2013, 12:05
- - tiptop   Наверное, чтобы не было "раскачки", лучш...   29.6.2013, 10:25
- - tiptop   Точнее, нужны триггеры Шмитта. Была темка "п...   29.6.2013, 15:35
|- - BROMBA   Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 15:35) Точнее,...   29.6.2013, 20:01
||- - tiptop   Цитата(BROMBA @ 29.6.2013, 21:01) Вобщем,...   29.6.2013, 20:33
||- - BROMBA   Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 20:33) Спасибо...   29.6.2013, 21:55
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 16:35) можно в...   13.7.2013, 14:18
- - tiptop   Про битность не знаю. ЕМНИП, Windows 95 была...   29.6.2013, 22:16
- - Ludvig   tiptop, это правильные схемы, но с ШИМ будет точне...   30.6.2013, 12:45
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 30.6.2013, 13:45) с ШИМ б...   30.6.2013, 16:19
|- - BROMBA   Цитата(tiptop @ 30.6.2013, 16:19) Я так и...   30.6.2013, 18:07
|- - tiptop   Цитата(BROMBA @ 30.6.2013, 19:07) А можно...   30.6.2013, 20:44
- - tiptop   Надо было мне фотодиодные оптроны "заложить...   8.7.2013, 5:41
- - tiptop   Вторая часть - включение ведомого котла:   13.7.2013, 21:56
- - Хоттабыч   А может всё-же на ПЛК? На Контаре например   14.7.2013, 2:37
- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 14.7.2013, 3:37) А може...   14.7.2013, 9:11
- - tiptop   Сейчас подумал о том, как мог бы выглядеть щит кас...   17.7.2013, 21:51
- - Хоттабыч   А зачем вообще ручное переключение? Ведь у нас цел...   17.7.2013, 23:17
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2013, 0:17) А заче...   18.7.2013, 7:14
- - Хоттабыч   ТипТоп спасибо что уделяете внимание теме   18.7.2013, 7:51
- - elektrik555   А что не устраивает тут http://www.kromschroeder.r...   9.9.2013, 19:29
- - aforest   Товарищи, извините, если подымаю порядком надоевшу...   24.1.2015, 3:47
|- - tiptop   Цитата(aforest @ 24.1.2015, 3:47) А вот м...   24.1.2015, 12:54
- - aforest   Да, с плавным. Даже не так. Сейчас стоит задача ув...   24.1.2015, 16:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных