Доброго дня  Уважаемые, подскажите плиз, два котла Protherm 50 KLOM инструкция вот думаю с помощью внешнего управления как настроить ротацию котлов с еженедельным переключением (но это то не сложно) и управление температурой котлового контура по графику Т1 = 65-85 в зависимости от Т наружного воздуха... куда воткнуться??? Я бы и внешний датчик поставил бы напрямую к котлу как в инструкции сказано, но настройка эквитермического регулирования штатными средствами котла не предполагает точки излома Т графика, а нам еще ГВС готовить в накопительном бойлере, так что Т1=40гр.С в котловом контуре никак низя. Хотелось-бы полностью управлять Т1 в зависимости от Т наружного воздуха с помощью внешнего контроллера, с аналоговым входом от датчика наружной температуры и выходом 1-10В (аль еще каким - не суть... но как куды-ж его втыкать-то).
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Хоттабыч Внешнее управление котлами Protherm Klom 24.6.2013, 23:46 tiptop Первое, что пришло в голову:
взять какой-нибудь се... 25.6.2013, 10:06 tiptop Сформировать команду на включение обоих котлов, на... 25.6.2013, 19:48 tiptop Ещё один интересный вариант.
Взять сервопривод... 25.6.2013, 20:50 Ludvig tiptop, может в разделе автоматизации хватит чушь ... 25.6.2013, 21:18 tiptop Цитата(Ludvig @ 25.6.2013, 22:18) tiptop,... 25.6.2013, 21:21 Хоттабыч Цитата(Ludvig @ 25.6.2013, 22:18) tiptop,... 25.6.2013, 23:11 tiptop А всё-таки, каскадное управление двумя котлами на... 25.6.2013, 21:46 Хоттабыч Доброго вечера. Типтоп, спасибо большое за интерес... 25.6.2013, 22:38 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Соотв... 25.6.2013, 23:04  Хоттабыч Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 0:04) Для котл... 25.6.2013, 23:27 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) Соотв... 26.6.2013, 10:58  BROMBA Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 10:58) И к это... 26.6.2013, 18:36 Хоттабыч И если на промышленных котлах внешнее управление о... 25.6.2013, 22:48 Хоттабыч Людвиг, спасибо за ссылку, но причем здесь управле... 25.6.2013, 22:58 BROMBA Хоттабыч, тема на самом деле очень интересная.
По ... 25.6.2013, 23:59 BROMBA Цитата(Хоттабыч @ 24.6.2013, 23:46) Хотел... 26.6.2013, 0:29 Хоттабыч Вот этого я и боялся... я то думал что я чайник, н... 26.6.2013, 1:16 Ludvig Хоттабыч, насосы, это для примера. На их месте мог... 26.6.2013, 9:20 Хоттабыч Цитата(Ludvig @ 26.6.2013, 10:20) Хоттабы... 27.6.2013, 17:01 tiptop ...А может быть, для этого лучше подошёл бы генера... 26.6.2013, 11:44 Хоттабыч Само управление, как таковое, у нас реализовано на... 27.6.2013, 17:07 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 18:07) Но да... 27.6.2013, 19:32 Ludvig Хоттабыч, вы неправы.
Котел молотит свои 90-95С ил... 27.6.2013, 19:10 Хоттабыч Людвиг, спасибо за предостережение, я в курсе
Мне... 27.6.2013, 19:54 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 27.6.2013, 20:54) Мне н... 27.6.2013, 20:26 Ludvig Хоттабыч, что-то мне подсказывает, что погодный ре... 27.6.2013, 22:00 Хоттабыч Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 21:26) Хоттабы... 27.6.2013, 23:26 Хоттабыч Кстати я на ГВС нагревательный контур накопительно... 27.6.2013, 23:41 Ludvig Хоттабыч, я не понимаю про сигнал на сервопривод ... 28.6.2013, 11:12 Хоттабыч Есть сервопривод. Работает на 180 градусов, с угло... 28.6.2013, 11:35 Ludvig ну-ну! Очень недолговечная конструкция, но на ... 28.6.2013, 11:42 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) перед... 28.6.2013, 21:35 tiptop Цитата(tiptop @ 28.6.2013, 22:35) Наброса... 30.6.2013, 12:05 tiptop Наверное, чтобы не было "раскачки", лучш... 29.6.2013, 10:25 tiptop Точнее, нужны триггеры Шмитта.
Была темка "п... 29.6.2013, 15:35 BROMBA Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 15:35) Точнее,... 29.6.2013, 20:01  tiptop Цитата(BROMBA @ 29.6.2013, 21:01) Вобщем,... 29.6.2013, 20:33   BROMBA Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 20:33) Спасибо... 29.6.2013, 21:55 tiptop Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 16:35) можно в... 13.7.2013, 14:18 tiptop Про битность не знаю.
ЕМНИП, Windows 95 была... 29.6.2013, 22:16 Ludvig tiptop, это правильные схемы, но с ШИМ будет точне... 30.6.2013, 12:45 tiptop Цитата(Ludvig @ 30.6.2013, 13:45) с ШИМ б... 30.6.2013, 16:19  BROMBA Цитата(tiptop @ 30.6.2013, 16:19) Я так и... 30.6.2013, 18:07   tiptop Цитата(BROMBA @ 30.6.2013, 19:07) А можно... 30.6.2013, 20:44 tiptop Надо было мне фотодиодные оптроны "заложить... 8.7.2013, 5:41 tiptop Вторая часть - включение ведомого котла:
13.7.2013, 21:56 Хоттабыч А может всё-же на ПЛК? На Контаре например 14.7.2013, 2:37 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 14.7.2013, 3:37) А може... 14.7.2013, 9:11 tiptop Сейчас подумал о том, как мог бы выглядеть щит кас... 17.7.2013, 21:51 Хоттабыч А зачем вообще ручное переключение?
Ведь у нас цел... 17.7.2013, 23:17 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2013, 0:17) А заче... 18.7.2013, 7:14 Хоттабыч ТипТоп спасибо что уделяете внимание теме 18.7.2013, 7:51 elektrik555 А что не устраивает тут http://www.kromschroeder.r... 9.9.2013, 19:29 aforest Товарищи, извините, если подымаю порядком надоевшу... 24.1.2015, 3:47 tiptop Цитата(aforest @ 24.1.2015, 3:47) А вот м... 24.1.2015, 12:54 aforest Да, с плавным.
Даже не так.
Сейчас стоит задача ув... 24.1.2015, 16:06