Компенсаторы для системы отопления |
|
|
|
27.6.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Добрый день, коллеги! Магистраль Д32х3,2 (сталь) длинной 70 м. Параметры теплоносителя 95-70 гр. 1. Требуется ли установка компенсаторов? 2. Где посмотреть линейное удлиннение стали? 3. Где посмотреть расчет компенсаторов?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Серега ППМ Компенсаторы для системы отопления 27.6.2013, 16:28 MC-Anvil "Расчеты трубопроводов с компенсаторами необх... 27.6.2013, 17:32 OLEG72 Здравствуй, Серега ППМ!
1) Компенсаторы стави... 28.6.2013, 1:34 инж323 Обосновать? запросто:
Цитата(OLEG72 @ 28.6.20... 29.6.2013, 1:54 инж323 Среди темной ночи представил себе стояк. Он такой ... 28.6.2013, 2:55 timofeyprof шутки-шутками, но ГОСТом 21.602-2003 предусматрива... 28.6.2013, 10:56 OLEG72 Уважаемые ИНЖ323 и timofeyprof!
Вообще-то ус... 28.6.2013, 13:30 Anton454 Цитата(OLEG72 @ 28.6.2013, 13:30) Уважаем... 27.6.2015, 22:47  Баха Цитата(Anton454 @ 27.6.2015, 13:47) Уважа... 8.7.2015, 13:37 инж323 Отчего ж 12 то всего лет- меня так окучивали еще в... 28.6.2013, 14:43 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
Я очень хорошо знаю, чт... 28.6.2013, 22:57 инж323 Цитата(OLEG72 @ 28.6.2013, 23:57) Уважаем... 28.6.2013, 23:20  инж323 А ниже расположенное что ж оставили без ответа?
Ци... 28.6.2013, 23:52 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
Заметьте, я написал ... 28.6.2013, 23:37 OLEG72 ИНЖ323!
ЦитатаА ниже расположенное что ж оста... 28.6.2013, 23:56 инж323 Так ведь и раздел "Отопление", а не ... 29.6.2013, 0:20 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
Разве я где-либо написал... 29.6.2013, 0:57 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
Я и пишу "для компен... 29.6.2013, 3:51 инж323 Ьла бла бла, какие вы хорошие и ничего по сути нет... 29.6.2013, 13:50 OLEG72 ИНЖ 323!
Да, есть такой пункт в СП: "В... 29.6.2013, 17:28 инж323 Так номер пункта и не можете назвать и потому напе... 29.6.2013, 18:11 OLEG72 ИНЖ323!
Номера пунктов СП, касающиеся компе... 29.6.2013, 19:10 инж323 Цитата(OLEG72 @ 29.6.2013, 20:10) ИНЖ323... 29.6.2013, 20:59 OLEG72 ИНЖ323!
Если Вам моя помощь в вопросе СП не н... 29.6.2013, 22:19 инж323 Цитата(OLEG72 @ 29.6.2013, 23:19) ИНЖ323... 29.6.2013, 22:28 OLEG72 ИНЖ323!
Специально для Вас:
Стр. 5, п. 3.34 ... 30.6.2013, 0:04 инж323 Вот теперь и давайте же глянем, что ж за изменения... 30.6.2013, 0:48 OLEG72 ИНЖ323!
ЦитатаТак вот. Пункта 6.1.9 в части р... 30.6.2013, 2:12 инж323 "Вы пишете, что в поквартирке не нужны сильфо... 30.6.2013, 14:37 инж323 "Какая двухтрубка с П-образными компенсаторам... 30.6.2013, 14:44 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
1) Цитата"Какая двухтр... 30.6.2013, 17:49 инж323 Врезку сместило и что? Продолжите, поскольку врезк... 30.6.2013, 19:15 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
ЦитатаВрезку сместило и что... 30.6.2013, 21:15 инж323 По существу опять ничего не смогли? Менагерский ла... 30.6.2013, 22:29 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
ЦитатаПо существу опять нич... 30.6.2013, 23:40 инж323 С металлорукавом вы сильно. Такой глупости не част... 1.7.2013, 3:08 OLEG72 Уважаемый ИНЖ323!
Вы пишете:ЦитатаС металло... 1.7.2013, 4:33 Novell2012 Помогите с ответом
http://forum.abok.ru/index.php... 3.7.2013, 21:09 MaryaIvanova Уважаемые специалисты!
Стало интересно, как пр... 18.11.2013, 20:56 jota здесь достаточно понятно
http://www.physic-explore... 19.11.2013, 0:58 ssn меня одного смущает стояк Ду80 в двух трубной сист... 19.11.2013, 8:44 MaryaIvanova Если конкретно, то речь идет о теплоснабжении возд... 20.11.2013, 0:05 ssn а если это трасса теплоснажения, то и подход неско... 20.11.2013, 8:17 OLEG72 Да, согласен, с точки зрения эффективной компенсац... 25.11.2013, 3:18 OLEG72 ЦитатаУважаемые специалисты!
Стало интересно, ... 26.11.2013, 23:22 Studentik Здравствуйте.
Вся тема какая-то "мутная... 21.1.2014, 6:57 kdimon101 На мой взгляд OLEG72 все аргументировано объясняет... 23.7.2014, 11:38 zenat все добрый день.
как то не совсем понял при каких ... 30.7.2014, 13:47 OLEG72 Здравствуйте, zenat!
Первое впечатление: вы п... 7.8.2014, 20:43 rusik1 шутки-шутками, но ГОСТом 21.602-2003 предусматрива... 18.8.2014, 16:49 OLEG72 rusik1,
Упрощенно: там, где имеется или целесообр... 2.9.2014, 3:55 OLEG72 Цитата(Anton454 @ 27.6.2015, 22:47) Уважа... 2.7.2015, 0:47 nrjst Здравствуйте!
Поднимаю тему всвязи с недавно ... 10.11.2015, 9:33 Composter Цитата(nrjst @ 10.11.2015, 9:33) Поскольк... 10.11.2015, 11:15 zr84 Цитата(nrjst @ 10.11.2015, 12:33) Здравст... 10.11.2015, 11:54 ssn документация могла разрабатываться хоть в 1900 год... 10.11.2015, 10:28 пананан Дом построил застройщик, он установил компенсатор.... 10.11.2015, 11:24 ssn вот по моему скромному мнению, применение компенса... 10.11.2015, 13:38 Ernestas Цитата(ssn @ 10.11.2015, 13:38) вот по мо... 10.11.2015, 15:25 OLEG72 ЦитатаКомпенсатор не зло, а необходимость. По моем... 27.11.2015, 4:04 ИОВ Цитата(OLEG72 @ 27.11.2015, 4:04) Есть ГО... 27.11.2015, 10:28 nrjst Доброго вам!
Получил ответ от службы строител... 17.6.2016, 20:11 Composter Вы читать умеете? Там не написанно что согласно ку... 20.6.2016, 9:19 nrjst Да я умею читать.
Написано "согласно поясне... 20.9.2016, 7:00 nrjst Вот такой вот компенсатор:
Направляющих не смон... 20.9.2016, 7:34 Vice Пять копеек в тему о компенсации на стояках двухтр... 24.10.2016, 14:51 ssn Цитата(Vice @ 24.10.2016, 14:51) Для иллю... 24.10.2016, 15:52  инж323 Цитата(ssn @ 24.10.2016, 15:52) 34 мм? и ... 28.5.2019, 17:08 Composter 1 достатосчно .даже производители рекомендуют 1 h... 24.10.2016, 15:13 Vice Вот в этом и проблема, что информация от производи... 24.10.2016, 15:52 gk-vega Добрый день. По всем вопросам для компенсаторов ст... 28.5.2019, 12:57
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|