сообщение 27.6.2013, 22:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197376



Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: в офисное помещение, в которов постоянно трудятся 10 сотрудников, прощадью 350 кв. м. и высотой потолков 3м. нами была установлена приточная установка производит. 2000куб. м. , производства Лиссант с блоком охлаждения и ккб Lennox TSA072|380-3 произв. 23 кВт. Проблема в следующем: при запуске установки и в ходе ее работы воздух в канале не остывает ниже +24 при tнар +30-+31. Производитель уверяет что все подобрано правильно и разница tнар и t в канале должна быть 10-12 град С. Еще один нюанс заключается в том, что даже при остывании tнар до +28 С, tкан так и не понижается и держится на уровне +24 С. Холодильщик утверждает что не хватает мощности ккб и при установке им tкип+5-+7С и tконд +35 компрессор выдает всего около 16 кВт. Автоматика, вроде, функционирует правильно и ккб качает без остановок но холода не хватает. Нужен совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- m333mm   ККБ не справляется?   27.6.2013, 22:12
- - Iroha   Данные подбора установки покажите.   27.6.2013, 22:30
- - m333mm   1 Центральный кондиционер с фреоновым ККБ V=2255 ...   28.6.2013, 10:29
- - Iroha   Лучше скан наверно. Сравните данные подбора с тем ...   28.6.2013, 10:42
- - Ludvig   16 кВт, это электрическая мощность на компрессор? ...   28.6.2013, 11:24
- - vlad980   ЦитатаПрямоточные охладители примерно так и охлажд...   28.6.2013, 12:24
- - Iroha   -   28.6.2013, 12:34
- - vlad980   ЦитатаТкип =0*C, обмерзание. верно, но - неизвест...   28.6.2013, 12:53
|- - Iroha   Цитата(vlad980 @ 28.6.2013, 15:53) верно,...   28.6.2013, 13:13
- - RusBuka   сбрасывая с 30 до 20 с расходом 2000 кубов и влажн...   28.6.2013, 13:04
- - Profsystem   по-моему в ККб не хватает фреона! померьте пер...   28.6.2013, 13:33
- - m333mm   Производитель утверждает, что холодильщиком неправ...   28.6.2013, 16:03
- - RusBuka   Интересно, а как он кипение так чётко выставляет? ...   28.6.2013, 16:27
- - Ludvig   m333mm, ваш холодильщик прав 100%. У вас телосъем ...   29.6.2013, 11:56
- - m333mm   Как мне увеличить площадь испарения? Холодильщик г...   29.6.2013, 19:53
- - m333mm   . Это данные по компрессору. . Это данные по ...   29.6.2013, 20:03
- - nizercat   Дайте параметры работы Холодильной системы. Давлен...   29.6.2013, 21:01
- - vovanv   У меня по программе подбора получилось 15 кВт холо...   30.6.2013, 8:25
- - m333mm   Вроде все выше описано.   30.6.2013, 8:32
- - nizercat   Значения по воздуху в данном случае вторичны. Зам...   30.6.2013, 8:44
- - Ludvig   Раз такие параметры, значит от рециркуляции никуда...   30.6.2013, 12:48
- - azamet   Производитель ориентируется на 12.5 градусов кипен...   30.6.2013, 18:28
- - m333mm   Мог ли холодильщик что-то не так сделать? И сильно...   1.7.2013, 7:57
- - Ludvig   Нет, у вас холодильщик достаточно профессиональный...   1.7.2013, 10:30
- - m333mm   Ludvig вопрос: почему не холодит? Может испаритель...   1.7.2013, 11:56
- - Ludvig   Испаритель мал. Или нагрузка непомерна. Но скорее ...   1.7.2013, 13:29
- - vlad980   Судя по выложенным параметрам испаритель и выдает ...   1.7.2013, 13:39
- - АКоп   Что такое слабый испаритель-кипение в минусах,соот...   17.7.2013, 21:15
- - vlad980   Цитатакипение в минусах,соответственно в канале ду...   18.7.2013, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных