m333mm ККБ не справляется? 27.6.2013, 22:12 Iroha Данные подбора установки покажите. 27.6.2013, 22:30 m333mm 1
Центральный кондиционер с фреоновым ККБ V=2255 ... 28.6.2013, 10:29 Iroha Лучше скан наверно. Сравните данные подбора с тем ... 28.6.2013, 10:42 Ludvig 16 кВт, это электрическая мощность на компрессор? ... 28.6.2013, 11:24 vlad980 ЦитатаПрямоточные охладители примерно так и охлажд... 28.6.2013, 12:24 Iroha - 28.6.2013, 12:34 vlad980 ЦитатаТкип =0*C, обмерзание.
верно, но - неизвест... 28.6.2013, 12:53![]() Iroha Цитата(vlad980 @ 28.6.2013, 15:53) верно,... 28.6.2013, 13:13 RusBuka сбрасывая с 30 до 20 с расходом 2000 кубов и влажн... 28.6.2013, 13:04 Profsystem по-моему в ККб не хватает фреона! померьте пер... 28.6.2013, 13:33 m333mm Производитель утверждает, что холодильщиком неправ... 28.6.2013, 16:03 RusBuka Интересно, а как он кипение так чётко выставляет? ... 28.6.2013, 16:27 Ludvig m333mm, ваш холодильщик прав 100%. У вас телосъем ... 29.6.2013, 11:56 m333mm Как мне увеличить площадь испарения? Холодильщик г... 29.6.2013, 19:53 m333mm . Это данные по компрессору.
. Это данные по ... 29.6.2013, 20:03 nizercat Дайте параметры работы Холодильной системы.
Давлен... 29.6.2013, 21:01 vovanv У меня по программе подбора получилось 15 кВт холо... 30.6.2013, 8:25 m333mm Вроде все выше описано. 30.6.2013, 8:32 nizercat Значения по воздуху в данном случае вторичны.
Зам... 30.6.2013, 8:44 Ludvig Раз такие параметры, значит от рециркуляции никуда... 30.6.2013, 12:48 azamet Производитель ориентируется на 12.5 градусов кипен... 30.6.2013, 18:28 m333mm Мог ли холодильщик что-то не так сделать? И сильно... 1.7.2013, 7:57 Ludvig Нет, у вас холодильщик достаточно профессиональный... 1.7.2013, 10:30 m333mm Ludvig вопрос: почему не холодит? Может испаритель... 1.7.2013, 11:56 Ludvig Испаритель мал. Или нагрузка непомерна. Но скорее ... 1.7.2013, 13:29 vlad980 Судя по выложенным параметрам испаритель и выдает ... 1.7.2013, 13:39 АКоп Что такое слабый испаритель-кипение в минусах,соот... 17.7.2013, 21:15 vlad980 Цитатакипение в минусах,соответственно в канале ду... 18.7.2013, 15:00
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:16 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |