ceatv
сообщение 1.7.2013, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Уважаемые специалисты подскажите свое мнение по следующему вопросу

возникли сомнения по расчету максимального расхода в газе для проектируемой котельной с 4-х трубными ТС (котельная только для жилого микрорайона ~5МВт) заказчик желает 4х трубку дабы с экономить на тепловых узлах и автоматике

В стандартном расчете РПТиТ для 2-х трубной системы теплоснабжения максимальный расчетный расход газа котельной определяется как сумма максимальных расходов газа на ОВ + средн на ГВС, как быть с 4-х трубкой: отдельные сети на ОВ и ГВС ? так же считается или все же принимается для всех ОВ и ГВС сумма максимальных расходов газа?

рассуждаю логически: при 4-х трубке в период пиковых нагрузок ГВС зимой...необходимый тепло съем будет обеспечиваться отбором мощности с нагрузок ОВ непосредственно в котельной и учитывая, что в морозы для "условного микрорайона" неравномерность пиковых нагрузок ГВС приведет к продолжительному снижению температуры в подаче ТС ОВ - на мой взгляд для системы теплоснабжения ОВ - работающей по своему температурному графику это не очень хорошо. В двухтрубных сетях это происходит непосредственно в домах в период их пиковых нагрузок ГВС и сказывается на конкретном доме а не на микрорайоне в целом.

Вопрос в общем то в том возможно ли обосновать использование в РПТиТ не средней на ГВС, а максимальной? и пропустят ли такой расчет, так как на мой взгляд котельную с 4х трубкой лучше рассчитать на сумму всех максимальных подкл нагрузок, включая ее установленную мощность.

можноконечно сослаться на недействующий СНиП 2.04.07-86* п.5.3 но речь в нем не о котельной и уж тем более не о расходах газа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных