> Канальный вентилятор в неотапливаемом "помещении"
senjorita
сообщение 1.7.2013, 18:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Всем доброго дня!
Возникла необходимость смонтировать канальные вентиляторы выше кровли (вертикально) в вентшахте, стенки которой - неутепленные тонкие панели (подобные алюкобонду). Расчетная температура зимой минус 9, что, предполагаю, не ниже, чем в каком-нибудь неотапливаемом чердаке где-нибудь в Иркутской области.
Производитель подтвердил возможность такой установки при обязательной изоляции воздуховодов (вентилятор имеет заводской изоляционный слой мин.ваты 50 мм).
Может, кто-нибудь являлся свидетелем последствий такого монтажа? Какие могут быть нюансы? Есть ли смысл утеплять стенки шахты при наличии на воздуховодах изоляции, достаточной для предотвращения конденсата?

Сообщение отредактировал senjorita - 1.7.2013, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- senjorita   Канальный вентилятор в неотапливаемом "помещении"   1.7.2013, 18:40
- - Зольников Михаил   Если воздух влажный - теплоизолировать, если обычн...   2.7.2013, 6:32
|- - senjorita   Цитата(Зольников Михаил @ 2.7.2013, 6:32)...   2.7.2013, 7:55
- - ast   Крышный еще хуже. Ставили на гостинице, кинотеатре...   2.7.2013, 8:12
|- - senjorita   Цитата(ast @ 2.7.2013, 9:12) Крышный еще ...   2.7.2013, 8:34
||- - senjorita   Пробовала воспользоваться несколькими прогами для ...   2.7.2013, 21:32
|- - senjorita   Произвела расчет по книге Хижнякова С.В. "Пра...   3.7.2013, 10:10
- - Странная Белка   Не понимаю в чем проблема поставить нормальные кры...   3.7.2013, 15:51
|- - senjorita   Цитата(Странная Белка @ 3.7.2013, 15:51) ...   3.7.2013, 17:18
- - ast   Можно все пространство между воздуховодами заложит...   4.7.2013, 7:36
|- - senjorita   Цитата(ast @ 4.7.2013, 8:36) Можно все пр...   4.7.2013, 8:44
- - Norb   Почему вас так волнуют потери через стенку изолиро...   4.7.2013, 7:40
|- - senjorita   Цитата(Norb @ 4.7.2013, 8:40) Почему вас ...   4.7.2013, 8:59
|- - senjorita   Цитата(senjorita @ 4.7.2013, 9:59) А вооб...   4.7.2013, 10:10
- - Norb   Перепутал приточку с вытяжкой , все правильно го...   4.7.2013, 9:35
- - ast   В венткамере +16, приточный воздух до калорифера -...   5.7.2013, 7:58
|- - senjorita   Цитата(ast @ 5.7.2013, 8:58) В венткамере...   9.7.2013, 6:56
- - Kasper   Подниму тему, может у кого появился опыт монтажа к...   11.12.2018, 7:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 10:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных