> Повысительная насосная станция и фильтр тонкой очистки
MEX-74
сообщение 2.7.2013, 7:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Здравствуйте!
Помогите с непростым вопросом.
Вступление.
Проектируем высотные жилые здания 18-20 этажей. Система ВК не стояковая а веерная. Т.е. один стояк на секцию и на каждом этаже разводящая гребенка, с редуктором давления до границы нормативного статического давления.
Редукторы периодически забиваются грязью от воды. Вода в городе достаточно чистая но видимо осадок все равно накапливается в течение нескольких месяцев.
Заказчик дал задание поставить фильтр тонкой очистки на вводе в здание.
Магистрали общие (хозпит и пожар) и стояки хозпита и пожарные стояки закольцованы поверху...
Подобрали сетчатый фильтр тонкой чистки (сетка 100мкм) с автоматической промывкой, по характеристкам Kvs он подходит более чем (Kvs =90м3/час по паспорту а у нас расход хозпита и пожара в сумме 40м3/час) но проблема в следующем:
В здание ввод воды осуществляется по 2-м линия, каждая линия рассчитана на 100% расхода (в т.ч. противопожарного на случай если электрозадвижку заклинит) соответственно фильтр также рассчитан на пропуск противопожарного расхода.
Фильтр поставили ДО насосов после водомера . Давление после водомера статическое 40м, после насосов 90м. Когда открыли везде в квартирах краны, начал появляться расход, сначала заработал 1 насос потом 2 насос, расход зафиксировали примерно 30 м3/час, соотвествующий хозпиту и работе пожарного крана. Давление на вводе (после водомера) упало с 40 до 30
Перепад давления на фильте (по мере увеличения расхода) сначала был 5 метров (40 минус 35) , потом 7 (37 минус 30) , потом сработала реле перепда давления (10 метров =35 минус 25) и начала осуществляться промывка, и это не прошло и 20 минут!!!
В время промывки конструкция фильтра опускает кассету и делится поток. Но на насосах сработало реле сухого хода и он выключился. Далее насос снова включается и фильтр снова уходит в промывку. И так до бесконечности пока не снизить водоразбор.
Поставщик фильтра утверждает что вода у нас в городе грязная. Но я не согласен, вода в хозпитьевом водопроводе не может быть настолько грязная чтобы за несколько минут забить фильтр.
В чем может быть причина?
1. Значение Kvs для фильтра в паспорте указано без уставноленной какой либо сетки, либо для сетки максимальной (500мкм), это не указано вообще, просто Kvs фильтра равен 90
2. Причина в том что фильтр тонкой очистки нельзя ставить до насосов (на участке между фильтром и всасывающей линией насоса создается разрежение)
3. Действительно вода грязная.

Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MEX-74   Повысительная насосная станция и фильтр тонкой очистки   2.7.2013, 7:49
- - Водяной   как получилось, что ввода два , а фильтр один? схе...   2.7.2013, 17:30
|- - MEX-74   Цитата(Водяной @ 2.7.2013, 18:30) как пол...   2.7.2013, 20:15
|- - Водяной   Цитата(MEX-74 @ 2.7.2013, 21:15) Авт...   2.7.2013, 21:02
|- - Водяной   Цитата(MEX-74 @ 2.7.2013, 21:15) Ско...   2.7.2013, 21:48
- - fantomas_1954   Ставьте фильтр ПОСЛЕ насосов.   2.7.2013, 19:36
|- - MEX-74   Цитата(fantomas_1954 @ 2.7.2013, 20:36) С...   2.7.2013, 20:21
- - Хоттабыч   Какой подпор у Вас создаёт водомер? Вы о чём любез...   2.7.2013, 20:24
|- - MEX-74   Цитата(Хоттабыч @ 2.7.2013, 20:24) Какой ...   2.7.2013, 20:37
- - fantomas_1954   Вы, наверное, имели ввиду не подпор на всасе, а ра...   2.7.2013, 20:54
- - Водяной   Хотя, если потери на манометре фильтра показывают ...   2.7.2013, 21:26
- - MEX-74   Вот и я о том же, даже если вода идеально чистая K...   2.7.2013, 21:54
|- - SVKan   Цитата(MEX-74 @ 3.7.2013, 0:54) Всем...   3.7.2013, 6:31
- - MEX-74   Кстати на российские аналоги сетчатых фильтров (...   3.7.2013, 7:27
- - fantomas_1954   Надо сравнить потерю в фильтре до промывки и сразу...   3.7.2013, 9:12
- - Водяной   и не забудьте сюда отписаться о результатах...дейс...   3.7.2013, 9:24
|- - MEX-74   Цитата(Водяной @ 3.7.2013, 10:24) и не за...   3.7.2013, 10:40
- - fantomas_1954   В Вашей схеме несколько ошибок: 1- фильтр надо ста...   3.7.2013, 22:34
- - MEX-74   Счетчик рассчитан на противопожарный расход. Фильт...   3.7.2013, 22:59
- - fantomas_1954   - Никакая точка никуда не сместится! Работа си...   3.7.2013, 23:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 9:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных