> вентиляция склада ЛКМ, низкие расчетные температуры
fancoil
сообщение 2.7.2013, 18:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164358



Добрый день, Уважаемые специалисты!
Осмелюсь представить Вам "что-то типо" проекта вентиляции складского здания для хранения лако-красочных материалов.
Исходные данные очень скудные. Никто толком не объяснил что будет храниться кроме красок. О классификации веществ по ГОСТ остается только мечтать.
Части АР нет и в помине. Обмерочная схема была выдана именно в таком виде, только в карандаше.
Кроме всего прочего - это г.Новый Уренгой. Расчетная темп. по зиме -46. Система отопления водяная существующая. Предполагаю что на +5 вн. темп. рассчитана.
При этом требуют сделать на скорую руку вариант наиболее упрощенной системы вентиляции. Т.е. дорогостоящий подогрев на притоке не желателен заказчиком.
Присутствие людей кратковременное. Но на этом все.

Вопрос следующий. Согласно СНиП 41-01-2003 п.7.52 - для организации воздухообмена достаточно 6м3 на 1м2 площади. (высота 5,3м)
И при этом естественная вентиляция не запрещена. НО возможно ли при таких наружных температурах обойтись естественным притоком?
На плане показал и ВЕ в расчетном объеме и механическую вытяжку по этому же расчету.

Ищу совета в принципиальном решении:

1) Оставить только ВЕ1-ВЕ7 (если СНиП не запрещает - значит этого достаточно. Приток неорганизованный - через неплотности ворот (и/или решетки в воротах). Вытяжка - через дефлектор. Когда будет холодно - можно закрыть клапаны).

2) Оставить только В1-В3 (Включать системы во время присутствия людей. Приток неорганизованный - через неплотности ворот (и/или решетки в воротах). Если будет холодно - можно отключить системы и закрыть клапаны).

3) Оставить ВЕ1-ВЕ7 и В1-В3 (При включении систем: Приток будет через дефлектор, вытяжка механикой. При отключении: в теплое время года можно будет не использовать механику, дефлекторы справятся - экономия эл.энергии).

4) Расчет неправильный.
а) Без задания от технолога (или "что-то типо") двигаться дальше нельзя. Обязательно точно проверить по ПДК. Скорее всего 6м3 на 1м2 не хватит.
б) Для склада ЛКМ по опыту рекомендую Вам принять 6 крат (либо "?" крат согласно этой таблице (?)).

5) Все это ерунда. Без серьезной приточной установки с такими климат. параметрами не обойтись никогда.
а) нужно сооружать венткамеру с приточными установками и разводкой воздуховодов.
б) можно использовать приточное общеобменное оборудование, не требующее наличие венткамеры марки: "?".
в) уже давно есть вентрешетки с электроподогревом производства "?". Они не решат, но скрасят проблему.

6) Дефлекторы убрать в любом случае. Они обледенеют.

7) Нужно добиться проекта системы отопления. Или хотя бы ее мощности. Без этого никак не прикинуть.

8) Расположение установок на плане не правильное. Нужно так: "?".

9) По новому СП необходимо дымоудаление.

Еще вопрос:
1. стакан северного исполнения УХЛ. нужно ли его утеплять его изнутри? Поддоны есть.
2. правильно понял, что в этих стаканах от везы внутри не нужен воздуховод? или воздуховод с наружным утеплением пенофолом идет внутри стакана от вентилятора до клапана (L = 600мм)?

Не судите строго..
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 106,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fancoil   вентиляция склада ЛКМ   2.7.2013, 18:32
- - ivan-l-ing   Какая категория помещений?   3.7.2013, 9:14
|- - fancoil   Цитата(ivan-l-ing @ 3.7.2013, 10...   3.7.2013, 10:41
- - ivan-l-ing   1. А летом ворота открыть? ВЕ то встанет. 2. Тогда...   3.7.2013, 11:55
|- - fancoil   Цитата(ivan-l-ing @ 3.7.2013, 12...   4.7.2013, 7:53
- - Странная Белка   Напишите сами себе техзадание на проектирование и ...   3.7.2013, 15:59
- - Странная Белка   Лучше никогда не делать естественную вентиляцию та...   4.7.2013, 8:58
|- - ivan-l-ing   Цитата(Странная Белка @ 4.7.2013, 9:58) К...   4.7.2013, 10:58
|- - fancoil   Цитата(Странная Белка @ 4.7.2013, 9:58) Л...   4.7.2013, 15:28
|- - Rodina J   Цитата(Странная Белка @ 4.7.2013, 11:58) ...   25.2.2024, 5:14
- - Jedi   Коллеги, освежу тему. Есть некоторая площадка 150...   25.7.2016, 20:04
- - Composter   как вы хотите чтобы работала естевенная вентиляция...   26.7.2016, 9:28
- - ИОВ   Можно предусмотреть сквозное проветривание - жалюз...   26.7.2016, 9:37
- - Странная Белка   В пустыне такие укрытия делают для ЛКМ - Архитекто...   26.7.2016, 15:04
- - Jedi   Цитата(Странная Белка @ 26.7.2016, 15:04)...   28.7.2016, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 17:18