Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Почему в ГОСТ 21.205-93 не написаны маркировки сетей для теплопроводов (Т10, Т20...)
enya
сообщение 3.7.2013, 16:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118873



Мне нужно составить файл в таком приблизительном формате :
Прикрепленный файл  TT.jpg ( 32,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


+ описание . например для Т1 - подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции.

В ГОСТ 21.205-93 в п.14 описаны маркировки для теплопроводов.
почему некоторых маркировок нет, таких как Т9, Т10, Т20, Т30, Т40, Т50, Т60, Т70, Т80 и Т90?
есть ли какой то снип\гост где описана каждая маркировка с параметрами (температура, давление)?

Может у кого-то есть такая информация, чтоб я смогла заполнить свой файл.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных