Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ХВС, ГВС, СО. Насос. Шум в многоквартирном доме. Прошу дополнительной консультации., Прошу дополнительной консультации.
Филина1
сообщение 4.7.2013, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

В апреле Вы консультировали меня в теме «Насос. Шум в многоквартирном доме. Прошу консультацию». Пишу Вам по итогам.

Немного напомню суть проблемы.
30 лет живем в доме. Все было хорошо. 2 года назад появился шум в квартирах одного из подъездов. Шум постоянный (круглосуточный, круглогодичный), низкочастотный, тональный, в отопительный сезон заметно усиливается и отчетливо слышен до 9-го этажа. Установлено: источник шума - насосы в насосном пункте. Оборудование 70-х годов. Что делать: ремонт, не правильная установка, замена?

Сразу, еще раз, благодарю всех за советы, отклики, обсуждения. Благодаря всему этому мы смогли поставить перед инженерными службами конкретные вопросы, чтобы постараться решить нашу проблему. Было дополнительное обследование. Рассматривались два варианта: - установка шумозащитного экрана в подвале дома (в шахте – «ввод»); - замена насосов. Из-за сомнений инспекции по технике безопасности для рабочих – от экрана отказались. Можно сказать, что финансирование на замену насосов, тоже практически определилось. Но для его обоснования, нас обязали сделать замеры звука в квартирах.

И теперь, опять прошу у Вас помощи и дополнительной консультации.

Добавляю фото из насосного пункта и схему нашего водоснабжения. За черчение, извините, особо не критикуйте.

Замеры звука нам назначили на момент планового отключения ГВС. Из-за отпускного сезона, квартира, которая смогла принять инспектора Роспотребнадзора, была на 5-ом этаже.

Со слов инспектора: 1/. такого рода замеры проводятся при максимальных нагрузках (т.е. ХВС,ГВС,СО и при установлении постоянных отрицательных температур); 2/. выше 3-го этажа замеры не проводятся.

Однако замеры были сделаны. Заключение – превышения нормы нет.

А теперь дополнительные факты и ситуация, в которой прошу помочь разобраться.

Выяснилось, что данные повысительные насосы (ХВС1, ХВС2) действительно 70-х годов, но они новые (только моральный износ), т.к. находились на складе и были установлены как раз 2 года назад, после чего у жителей в квартирах и появился этот «звук».

В начале марта у нас было 3 дня, вернее трое суток, тишины. При этом ХВС, ГВС, отопление в квартирах не отключалось. Нам сказали, что проводились работы по нормализации работы оборудования насосной станции. Но далее тишина закончилась. Ситуация осталась прежней.

За 6 часов до приезда инспектора Роспотребнадзора, в насосную спустились инженеры и техники и сразу в квартирах стало тихо. Это был 4-ый день тишины. Жители незамедлительно сигнализировали, что шум пропал и жалоб нет. Ответ – было произведено кратковременное (около 3 - 5мин.) отключение насосов, а сейчас они работают в прежнем режиме. На замеры это влиять не будет.
Вот только не понятно, как это может быть, что тональный шум был, а потом его вдруг не стало и это не повлияет на замеры…

Замеры были сделаны при поочередной работе ХВС1 и ХВС2, а также при отключении обоих насосов (замер фонового шума).

На следующий день «наш ужасный звук» опять появился.

Пожалуйста, помогите разобраться, что же у нас происходит. Насосы, система водоснабжения? Если есть такие дни тишины, то что делать для того чтобы они не прекращались.

Благодарю за любую информацию.

С уважением



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010063.JPG ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  P1010064.JPG ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  P1010065.JPG ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  P1010064.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Филина1   ХВС, ГВС, СО. Насос. Шум в многоквартирном доме. Прошу дополнительной консультации.   4.7.2013, 14:41
- - Skorpion   Когда Вы делали снимки и присутствовали там, какое...   6.7.2013, 10:38
- - Филина1   Здравствуйте! Предпринимателя нет. Это точно....   8.7.2013, 11:14
- - Nasosnik25   В соответствии с Санитарными нормами СН2.2.4/2.1.8...   8.7.2013, 12:09
- - Филина1   В соответствии с данными санитарными нормами макси...   9.7.2013, 9:28
- - Артём84   Как нашли организацию, делающую замеры? Она никак ...   9.7.2013, 11:30
|- - Филина1   Цитата(Артём84 @ 9.7.2013, 12:30) Как наш...   9.7.2013, 13:02
|- - Dmitry_vk   Цитата(Филина1 @ 9.7.2013, 14:02) На пери...   9.7.2013, 14:06
- - инж323   Спускавшиеся перед замерами в насосную "инжен...   9.7.2013, 14:27
|- - Филина1   Цитата(инж323 @ 9.7.2013, 15:27) Спускавш...   10.7.2013, 9:55
|- - инж323   Цитата(Филина1 @ 10.7.2013, 10:55) Полнос...   10.7.2013, 14:52
- - Артём84   Вам надо самим (жильцам) нанять организацию, котор...   9.7.2013, 14:35
|- - Филина1   Цитата(Артём84 @ 9.7.2013, 15:35) Вам над...   10.7.2013, 9:47
- - Vict   http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st...   10.7.2013, 4:26
- - Филина1   Большое спасибо всем за ответы! Немного не ра...   10.7.2013, 10:26
|- - Dmitry_vk   Цитата(Филина1 @ 10.7.2013, 11:26) Vict. ...   10.7.2013, 12:49
- - Usach   Поскольку вибровставки у Вас уже стоят, то осталос...   10.7.2013, 14:08
- - Артём84   Если делать всё по честному, то проблема очень лег...   11.7.2013, 14:06
|- - HeatServ   Цитата(Артём84 @ 11.7.2013, 14:06) желате...   11.7.2013, 14:51
|- - Артём84   Цитата(HeatServ @ 11.7.2013, 15:51) А поч...   12.7.2013, 8:51
- - Usach   Цитата(Филина1 @ 10.7.2013, 12:55) Полнос...   11.7.2013, 21:39
- - инж323   Кстати, как вариант, то организовавшись группой в ...   11.7.2013, 22:49
- - Филина1   Здравствуйте, уважаемые Специалисты! БОЛЬШОЕ ...   15.7.2013, 12:19
- - Артём84   А сколько насосов будут менять? Если два насоса, к...   17.7.2013, 16:10
- - инж323   Филина1, вам эта смета побоку, размер её тоже. Вам...   17.7.2013, 17:55
- - Филина1   Здравствуйте, уважаемые Специалисты! Большое ...   19.7.2013, 14:49
- - Артём84   Разъясняю по пунктам! 1. Зимой, помимо насосов...   25.7.2013, 11:56
- - инж323   Артем84, вы когда разьясняете по пунктам, то прини...   25.7.2013, 13:51
|- - Артём84   Цитата(инж323 @ 25.7.2013, 14:51) Артем84...   25.7.2013, 14:43
- - Dmitry_vk   Цитата(Филина1 @ 19.7.2013, 15:49) 2. Шум...   25.7.2013, 16:30
- - nick2   Цитата2. Шум сильнее в период: днем 11ч-16ч. и н...   25.7.2013, 16:53
|- - Dmitry_vk   Цитата(nick2 @ 25.7.2013, 17:53) в данное...   26.7.2013, 7:19
- - nick2   не пускают людей в ИТП, пусть собирают косвенные с...   27.7.2013, 18:10
|- - Dmitry_vk   Цитата(nick2 @ 27.7.2013, 19:10) не пуска...   27.7.2013, 22:05
- - svetlaya11   Здравствуйте! Ситуация схожая: шум из подвала ...   14.11.2013, 18:16
- - nick2   есть паспортные данные на насос, там прописаны шум...   15.11.2013, 8:06
- - svetlaya11   Замерять приходили уровень шума в квартире. А в са...   15.11.2013, 16:50
- - Dmitry_vk   Цитата(svetlaya11 @ 14.11.2013, 19:16) Уж...   16.11.2013, 8:47
- - svetlaya11   Ответ по поводу виброразвяки труб - трубы перестал...   16.11.2013, 9:41
- - Dmitry_vk   Трубы в самой насосной или за пределами?   16.11.2013, 11:04
- - svetlaya11   За пределами, до этого у нас в ванной комнате поло...   16.11.2013, 18:24
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(svetlaya11 @ 16.11.2013, 19:24) ...   26.11.2013, 10:55
- - Dmitry_vk   Либо насос переразмерен и работает за пределами ра...   16.11.2013, 21:21
- - Skorpion   Иногда вибрация происходит от того, что какой-либо...   17.11.2013, 14:02
- - Skorpion   Не удается отредактировать пост, поэтому пишу новы...   17.11.2013, 14:34
- - glavmex   Почитайте для кругозора. http://glavmex.ru/forum...   18.11.2013, 9:37
- - Skorpion   glavmex Вы сами поняли, что написали?   18.11.2013, 12:16
- - svetlaya11   Здравствуйте! Спасибо всем кто отвечае...   25.11.2013, 21:25
|- - Dmitry_vk   Цитата(svetlaya11 @ 25.11.2013, 22:25) Зд...   26.11.2013, 1:07
- - Usach   Цитата(svetlaya11 @ 26.11.2013, 0:25) Здр...   26.11.2013, 6:12
- - Usach   7 очков вместо СНиПовских 4,5??!! у Вас ...   26.11.2013, 8:33
- - svetlaya11   Дом 9-ти этажный, когда открываешь кран с водой, к...   26.11.2013, 14:25
|- - Dmitry_vk   Цитата(svetlaya11 @ 26.11.2013, 15:25) До...   26.11.2013, 16:20
|- - Skorpion   Цитата(svetlaya11 @ 26.11.2013, 14:25) До...   5.12.2013, 1:18
- - svetlaya11   Здравствуйте! Спасибо всем за ответы....   2.12.2013, 21:34
- - Dmitry_vk   Отличные фото. А под коробом сюрприз - моноблочник...   2.12.2013, 23:06
- - svetlaya11   Здравствуйте! Скажите, где можно посмотреть ил...   4.12.2013, 19:48
- - svetlaya11   когда кран открываешь немного шумит не сильно, мож...   5.12.2013, 6:53
|- - Skorpion   Цитата(svetlaya11 @ 5.12.2013, 6:53) когд...   5.12.2013, 11:10
- - Dmitry_vk   Цитата(svetlaya11 @ 4.12.2013, 20:48) Здр...   5.12.2013, 10:32
- - Филина1   Здравствуйте, уважаемые Специалисты! Последне...   10.12.2013, 15:06
- - MEGASANTEHNIK   Здравствуйте. То, что был шум при первом пуске нас...   10.12.2013, 16:35
- - andrey2014   Из собственного опыта: делали звукоизоляцию ИТП.   11.12.2013, 7:16
- - Филина1   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 10.12.2013, 17:35)...   11.12.2013, 11:40
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(Филина1 @ 11.12.2013, 12:40) Здрав...   11.12.2013, 15:09
|- - инж323   Цитата(Филина1 @ 11.12.2013, 12:40) Здрав...   12.12.2013, 21:19
- - Usach   Всё просто - те, кто монтажировали, запустили насо...   11.12.2013, 16:54
- - Филина1   Цитата(andrey2014 @ 11.12.2013, 8:16) Из ...   11.12.2013, 19:12
- - Филина1   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 11.12.2013, 16:09)...   12.12.2013, 9:39
- - Филина1   ТЗ   12.12.2013, 9:56
- - Dmitry_vk   Цитата(Филина1 @ 10.12.2013, 16:06) То се...   12.12.2013, 13:07
- - Филина1   ТЗ наше. Именно оно было расположено на сайте, где...   12.12.2013, 13:22
|- - Dmitry_vk   Цитата(Филина1 @ 12.12.2013, 14:22) Пожал...   12.12.2013, 13:47
- - MEGASANTEHNIK   Да уж, насосики в ТЗ заложены мощнее раз в пять. а...   12.12.2013, 14:16
- - Dmitry_vk   Можно в прокуратуру. Кого-то с МОЭКа посадют, оста...   12.12.2013, 14:26
- - Филина1   Большое спасибо за ответ! В насосную прорвемс...   12.12.2013, 14:26
|- - Dmitry_vk   Цитата(Филина1 @ 12.12.2013, 15:26) В как...   12.12.2013, 15:30
- - MEGASANTEHNIK   Не паникуйте раньше времени. Хоть шильдиков на фот...   12.12.2013, 14:48
- - svetlaya11   Здравствуйте! Спасибо всем за сов...   12.12.2013, 20:29
- - svetlaya11   В дополнении к предыдущей записи. На входе давлени...   13.12.2013, 11:14
- - Altelega   ЦитатаНа входе давление из города 3,2 - 3,5 потом ...   13.12.2013, 11:36
|- - Dede   Цитата(Altelega @ 13.12.2013, 12:36) Это ...   13.12.2013, 12:02
- - Altelega   там же.. http://electronpo.ru/neispravnosti-nasoso...   13.12.2013, 12:32
- - Usach   Цитата(svetlaya11 @ 13.12.2013, 14:14) В ...   14.12.2013, 6:57
- - Altelega   Как-то много достоинств частотникам делают.. энерг...   14.12.2013, 8:16
|- - инж323   Цитата(Altelega @ 14.12.2013, 9:16) на фо...   14.12.2013, 12:17
- - svetlaya11   Цитата(Altelega @ 14.12.2013, 9:16) Как-т...   14.12.2013, 10:15
- - Altelega   ЦитатаДом 9-ти этажный, жилых квартир 50. Ох.. куд...   14.12.2013, 10:29
- - Usach   Да не будет "вибрации" от всяких там ...   14.12.2013, 14:03
- - инж323   Усач, вы вообще тексты сообщений других форумчан ч...   14.12.2013, 14:22
|- - BROMBA   Цитата(инж323 @ 14.12.2013, 15:22) Усач, ...   15.12.2013, 14:18
- - Usach   "Шум как возникал, так и будет возникать...   14.12.2013, 14:37
- - инж323   Не причина шума устранена у вас частотником, а сл...   14.12.2013, 14:44
- - Usach   Да о чем Вы вообще? Вы - "вообще", или к...   14.12.2013, 18:41
- - Altelega   ЦитатаТочней в словах если, то исключить перекосы ...   15.12.2013, 13:14
- - Usach   как жили, как жили... раздельно жили!... такие...   15.12.2013, 13:26
- - инж323   Бромба, так и чего ж вы так тогда скромненько, кол...   15.12.2013, 14:29
|- - BROMBA   Цитата(инж323 @ 15.12.2013, 14:29) Бромба...   15.12.2013, 16:06
- - Altelega   "настройщика рояля вызывали?" будет как...   15.12.2013, 14:57
- - BROMBA   инж323, еще пример, события прошлой недели... ЦТП ...   15.12.2013, 18:08
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных