> Допустимая скорость теплоносителя на участке с расходомером
Dream
сообщение 9.7.2013, 18:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18550



Уважаемые специалисты, прошу помощи.
В котельной устанавливаю расходомеры, расход теплоносителя 460 м3/ч, подобран сетчик ПРЭМ ду150, в инструкции максимальный расход 630 м3/ч, определяю потери на счетчике 0,43 м., пойдет. Но диаметр трубы выбран 300, на счетчик сужение на ду150 и прямые участки, испугало что на этом прямом участке скорость получилась аж 7,5 м/с и потери 0,5 м на этом участке. Это нормально? Не вынесет тот счетчик с такой скоростью?) схемку прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____300_.pdf ( 118,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dream   Допустимая скорость теплоносителя на участке с расходомером   9.7.2013, 18:15
- - J. Antonio   Цитата(Dream @ 9.7.2013, 19:15) Уважаемые...   9.7.2013, 22:25
|- - Kotto   Цитата(J. Antonio @ 9.7.2013, 23:25) Для ...   19.10.2017, 16:56
- - Dream   Я посчитала, получилось потери на этом участке 3,3...   9.7.2013, 23:29
- - timofeyprof   Цитата(Dream @ 9.7.2013, 23:29) Но возник...   9.7.2013, 23:37
- - Dream   Ну про цтп(итп) это само собой, мы проектируем тол...   9.7.2013, 23:44
- - wolf11903   Недавно в проекте блочно-модульной котельной поста...   10.7.2013, 7:55
- - *Sasha*   Максимальный расход это конечно важно, но надо что...   10.7.2013, 8:53
- - J. Antonio   К сожалению Теплоком выпускает "ПРЭМ" ма...   10.7.2013, 10:03
- - Dream   Спасибо всем! Приняли решение поставить Ду200 ...   10.7.2013, 11:14
|- - J. Antonio   Цитата(Dream @ 10.7.2013, 12:14) Спасибо ...   10.7.2013, 13:43
- - Dream   Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ...   10.7.2013, 14:52
|- - J. Antonio   Цитата(Dream @ 10.7.2013, 15:52) Преобраз...   10.7.2013, 20:21
- - СТИ NN   ЗАО Взлет до dу300 делает. Вроде неплохие и не так...   10.7.2013, 17:57
- - trollercon   Имел как-то дело с ВЭПСами. Два прибора показывали...   11.7.2013, 8:45
|- - J. Antonio   Цитата(trollercon @ 11.7.2013, 9:45) Имел...   11.7.2013, 9:15
- - Dream   Мастерфлоу на Ду200 не вижу , Ду150 максимум.   12.7.2013, 12:20
|- - J. Antonio   Цитата(Dream @ 12.7.2013, 13:20) Мастерфл...   12.7.2013, 22:59
- - испытатель   Цитата(J. Antonio @ 11.7.2013, 7:15) Вихр...   12.7.2013, 14:36
- - СИГ   Цитата(J. Antonio @ 9.7.2013, 22:25) Для ...   20.10.2017, 5:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных