ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Греется рубильник и магнитный пускатель
dani1978
сообщение 9.7.2013, 21:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

Есть шкаф управления погружным насосом 380В 37 кВт, рабочий ток 70А.

В шкафе установлен рубильник ABB XLP00 (160A) с плавкими вставками 100А, магнитный пускатель SCHNEIDER ELECTRIC LC1E120M5 (120А, катушка 220В) и разные релюхи 220 В.

Приходящий и отходящий кабели - медный КГ 3х25+1х10, разводка в шкафе - медный гибкий провод ПВ-3 25мм2. Габариты шкафа - 900х600х280мм, IP31, без принудительной вентиляции.

"Возраст" аппаратуры и кабелей - 3 месяца, приобреталось в МПО "Электромонтаж", т.е. не с рынка.

Сегодня лазил в нём с пирометром и обнаружил следующее (замеры сделаны спустя 4 часа после включения насоса, насос продолжал работать):
- температура проводов и кабелей 38...45 *С
- температура корпуса контактора (сбоку, ближе к монтажной панели) 60 *C
- температура корпуса рубильника (сбоку, ближе к монтажной панели) 65 *C

Погрешил на пирометр, проверил температуру корпусов рукой - действительно горячие.

Удивился, почему так греются рубильник и контактор. Померил напряжение по всем фазам - почти ровно 380 В, померил токовыми клещами токи по всем фазам - порядка 68...70 А. Все контакты затянуты нормально - их температура нигде не превышала 42 *С. Утечки через нулевой провод и корпус нет.

Вобщем, я не понял причины нагрева корпусов рубильника и контактора (рабочие токи почти вдвое ниже их номинальных).

Подскажите, нормален ли такой нагрев корпусов рубильника и контактора? Если нет - в чём может быть причина?

Сообщение отредактировал dani1978 - 9.7.2013, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dani1978   Греется рубильник и магнитный пускатель   9.7.2013, 21:41
- - Iroha   Какие условия вокруг шкафа (температура, как уста...   10.7.2013, 9:55
- - dani1978   Цитата(Iroha @ 10.7.2013, 6:55) Какие усл...   10.7.2013, 10:25
- - polyakov.mo   Посмотрел каталог шнайдера, про использование данн...   10.7.2013, 10:39
- - straus   Цитата(dani1978 @ 9.7.2013, 21:41) - темп...   11.7.2013, 3:46
- - bekks   dani1978 Предполагаю, что может греться по следующ...   11.7.2013, 22:57
|- - AVFRZN   Цитата(bekks @ 11.7.2013, 22:57) dani1978...   12.7.2013, 8:21
- - Iroha   Похоже он нагревается от кабелей + собственный наг...   12.7.2013, 6:09
- - dani1978   Добрый день! Выбрали время, остановили насос ...   12.7.2013, 12:45
- - bekks   dani1978. Можешь фото шкафа выложить.   12.7.2013, 18:31
- - dani1978   Фото шкафа. В шкафе расположен УПП PROSTAR номина...   13.7.2013, 0:36
- - bekks   dani1978 В данной сборке визуально все ОК!...   13.7.2013, 13:15
- - bekks   dami1978 Сделал расчет максимальной температуры я...   13.7.2013, 13:53
- - bekks   Dani1978 смотри как сейчас видится твой вопрос по ...   14.7.2013, 20:04
- - AVFRZN   Я бы беспокоился за наличие незакрытых проёмов вни...   15.7.2013, 8:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 12:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных