> ГНС для СУГ, технологическая схема, процесс
welkf
сообщение 10.7.2013, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Добрый день, подскажите пожалуйста, при проектировании ГНС для СУГ нужно разделять на жидкую фазу и паровую фазу?
Я так понимаю разделяет по фазам -компрессор.
Схема у меня примерно такая, приходит СУГ в ж/д цистернах, затем перекачиваем его на склад хранения СУГ, а из него уже в автоцистерны.
Вопрос в том надо ли вмести с насосами ставить компрессор.
Заказчик считает что надо, объясняет это тем компрессор создаст давление и вытеснит остатки газа из цистерны.
Производитель оборудования считает раз мы на фазы не делим пропано-бутановую смесь, и отдельными линиями не тянем жидкую фазу и паровую фазу, то соответственно и компрессор тут не к чему, справятся насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- welkf   ГНС для СУГ   10.7.2013, 14:41
- - goodboy   Нужно разделять, хотя бы для выравнивания давления...   11.7.2013, 11:44
- - welkf   Почитала, получила такая принципиальная схема. Пож...   16.7.2013, 10:36
- - maximys99   Цитата(welkf @ 10.7.2013, 15:41) при прое...   16.7.2013, 23:11
- - welkf   1.гидравлический расчет делать как для обычных газ...   17.7.2013, 7:29
- - welkf   и еще нужно ли делать свечу для аварийного сброса ...   17.7.2013, 8:48
- - goodboy   Цитатапринципиально верно. ну да, с поправкой на ...   17.7.2013, 14:19
- - welkf   Посмотрите пожалуйста еще раз схему. схема Цитат...   17.7.2013, 14:33
- - goodboy   Цитатанемного не поняла, поясните, пожалуйста. По...   17.7.2013, 14:54
- - dgin   Зачем изобретать велосипед. Вот готовая схема http...   22.7.2013, 16:08
- - dgin   Кстати компресором можно откачивать паровые остатк...   22.7.2013, 16:17
- - welkf   1. Спасибо большое, читаю... изучаю, уже поняла, ч...   22.7.2013, 18:53
|- - bigbiz69   Цитата(welkf @ 22.7.2013, 18:53) 1. Спаси...   15.12.2014, 16:01
- - dgin   1.Компрессором быстрее перекачивать СУГ но он ...   24.7.2013, 9:12
- - bigbiz69   Подскажите, есть конкретные расстояния от подземны...   8.12.2014, 12:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных