987654321
сообщение 11.7.2013, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Здравствуйте.
Имеется жилой комплекс 9 этажей с башнями по 15 этажей. Во время отопительного периода на верхних этажах(13,14,15) постоянно скапливался воздух в батареях. При этом воздухоотводчики стоят и на стояках и на коллекторах((. Воздух с батарей травили раз в три дня всю зиму (уже 3 год подряд) . в более низких 9 этажных секциях такой проблемы нет.
Вопрос, откуда берется воздух? (система независимая, через теплообменник с насосом.) почему он не удаляется воздухоотводчиками на стояках и коллекторах как его победить???))

Благодарен за ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  File0343.pdf ( 729,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 987654321   Завоздушивение батарей на верхних этажах   11.7.2013, 12:03
- - tiptop   Цитата(987654321 @ 11.7.2013, 13:03) Вопр...   11.7.2013, 12:23
- - испытатель   Старая тема, если "батареи" из алюминия ...   11.7.2013, 13:26
- - 987654321   радиаторы обыкновенные стальные пурмовские. была м...   11.7.2013, 13:41
- - tiptop   Цитата(987654321 @ 11.7.2013, 13:03) сист...   11.7.2013, 13:48
- - 987654321   не уверен. а что происходит если давление меньше?   11.7.2013, 14:35
|- - Галиев   Цитата(987654321 @ 11.7.2013, 15:35) не у...   11.7.2013, 16:36
- - 987654321   в следствии чего?, поясните неграмотному)   11.7.2013, 16:42
|- - tiptop   Цитата(987654321 @ 11.7.2013, 17:42) в сл...   11.7.2013, 17:23
- - Николай_Иванович   Если поставить воздухосборники (большего диаметра...   11.7.2013, 18:19
- - jota   1. малое давление в системе 2. неисправны расширит...   11.7.2013, 20:46
- - инж323   И + не правильно установлены давления вкл.\вы...   12.7.2013, 0:08
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 12.7.2013, 1:08) И + не п...   12.7.2013, 5:51
- - Лыткин   Давление в обратке здания должно быть на 3-5 м вод...   14.10.2013, 13:30
- - Лыткин   Давление воды в трубе складывается из статического...   16.10.2013, 9:51
|- - SVKan   Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 13:51) Давлен...   18.10.2013, 6:07
|- - vnvik   Цитата(SVKan @ 18.10.2013, 6:07) И это ра...   18.10.2013, 8:38
|- - SVKan   Цитата(vnvik @ 18.10.2013, 12:38) Лыткин ...   18.10.2013, 8:59
- - Лыткин   Человеку спрашивающему почему "завоздушиваютс...   18.10.2013, 9:17
- - jota   Если стоя на весах подпрыгнуть, весы покажут ноль....   18.10.2013, 9:32
- - vnvik   Цитата(jota @ 18.10.2013, 9:32) Если стоя...   18.10.2013, 9:39
|- - jota   Цитата(vnvik @ 18.10.2013, 9:39) Зачем ум...   18.10.2013, 10:42
|- - vnvik   Цитата(jota @ 18.10.2013, 10:42) Это уже ...   18.10.2013, 12:02
- - Лыткин   Цитата(jota @ 18.10.2013, 10:32) Если сто...   18.10.2013, 10:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных