> проект ИТП административного здания (полностью), Нужны ответы на предложенные вопросы.
3D .
сообщение 12.7.2013, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Оформляя данный раздел проекта руководствуюсь следующими документами:
ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей докум.отопл., вент…»;
ГОСТ 21.605-82 Тепловые сети (оформление чертежей)
"Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя" (Москва, 1995г.);
+Госты по условным обозначениям.

Большинство таблиц, представленных в проекте нет в указанных ГОСТах, и почему
они должны присутствовать, в т.ч отдельные показатели, представленные в них.

Нужна ссылка на нормативный документ, регламентирующий оформление.


Ищу ответы на вопросы по проекту. (в проекте данные места выделены роз. контуром)
Лист 5, 6 Оформление паспортов (таблиц и пр. ) Ссылка на нормативный документ?

Лист 6. Таблица нагрузок. В колонке перепада воды вторичной воды, проверяющий утверждает,
что речь идет о варианте только независимой системы с теплообменником,
Я считаю вторичным в т.ч теплоноситель после подмеса. Кто прав?

Лист 7
Спускник перед обратным клапаном на Т2 (подмес к регулятору AVTB) Необходимость мотивирована (проверяющим) только проверкой работоспособности обратного клапана. Для меня это под вопросом.

Клапан -ограничитель температуры на Т4 (циркуляционной линии).
Необходимость установки мотивирована незанижение -завышение температуры обратной воды.
Если Т4 выше требуемой 65гр.С (должен сломаться AVTB), то да, если ниже, то как повышать? За счет чего?

На ветках СО дренажи, промывка системы на стояке dy40, спускники dy40 с переходом на головку ГМ50? Вопрос по диаметру спускника? Проверяющий настаивает на арматуре dy40 и головке dy50 (для промывки системы).

Лист 8. Связь с gsm модемом? Нужна ли она в этом листе?

Лист 9. Дублирование выносок оборудования с о схемой Лист 7. Это допустимо?

Надеюсь на помощь, критика приветствуется в конструктивном русле.

Сообщение отредактировал 3D . - 12.7.2013, 15:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 2,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 540
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных