При настройке частотного преобразователя FC051 умудрился "пальнуть" по причине неправильного подключения питания. Подключил питание на выход, ввел паспортные данные и ААД. Сейчас вопрос, подскажите реально отремонтировать или нет смысла заниматься ремонтом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aka35   Ремонт Fc-051   16.7.2013, 23:17
- - Гервин   ПЧ какой мощности? До 7,5кВт под замену сразу,боль...   17.7.2013, 6:03
- - aka35   Р=4 кВт   17.7.2013, 6:34
|- - Гервин   Цитата(aka35 @ 17.7.2013, 7:34) Р=4 кВт П...   17.7.2013, 8:01
- - GBM   Поддерживаю, можно выбросить.   17.7.2013, 8:57
- - Pawel   Можно самим заменить сгоревший силовой модуль, он ...   17.7.2013, 14:58
|- - Гервин   Цитата(Pawel @ 17.7.2013, 15:58) посмотре...   17.7.2013, 16:50
- - aka35   Большое спасибо за рекомендации и внимание   18.7.2013, 20:07
- - agfl   вопрос к дающим рекомендации по ремонту: с какого ...   17.8.2013, 21:44
|- - Kotlovoy   Цитата(agfl @ 17.8.2013, 22:44) вопрос к ...   17.8.2013, 23:59
- - Nocav   Цитата(agfl @ 17.8.2013, 22:44) вопрос к ...   17.8.2013, 23:31
- - BROMBA   Цитата(aka35 @ 16.7.2013, 23:17) При наст...   18.8.2013, 1:54
- - agfl   Так то что дохнут драйвера тоже понятно, но они га...   18.8.2013, 7:39
|- - Kotlovoy   Цитата(agfl @ 18.8.2013, 8:39) замена сил...   18.8.2013, 20:28
|- - BROMBA   Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2013, 20:28) Прост...   18.8.2013, 23:31
- - gansales   В точку!   20.8.2013, 13:14
- - timac   Подскажите пожалуйста, сегодня на водонапорной ста...   6.9.2013, 13:08
- - Гервин   22кВт Микрик -ремонтируется. Обратитесь к сервисны...   6.9.2013, 13:10
- - gansales   1. Сбросить "через три пальца". 2. Просу...   6.9.2013, 13:16
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(gansales @ 6.9.2013, 13:16) 3. Про...   6.9.2013, 13:27
- - Drahtor   На FC051 7,5 кВт сегодня без видимых причин сдох к...   9.9.2013, 22:07
- - BROMBA   Ну, на корпусе вентилятора есть наклейка. Лучше...   10.9.2013, 1:02
- - Drahtor   Ну на корпусе нарисовано всего лишь 5 Вт. Все-таки...   10.9.2013, 6:48
- - BROMBA   Цитата(Drahtor @ 10.9.2013, 6:48) Ну на к...   10.9.2013, 11:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных