сообщение 17.7.2013, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898



Добрый вечер форумчане!
Может кто сталкивался сданной проблемой и сможет подсказать.
Сегодня от заказчика поступил звонок что из под чиллера вытекает маслянистая жидкость(гликоль) ну вообщем я выехал на объект приезжаю смотрю действительно лужа,думаю в чем дело, открутил металлические листы от корпуса чиллера смотрю с предохранительного клапана на 6Bar течет гликоль,
предохранитель стоит после насоса на подающем трубопроводе к потребителю, охлаждение гликоли при этом не происходило все компрессора были выключены однако насос установленный в чиллере гонял гликоль по контуру.Замерил давление после насоса более 6 bar,и вот тут самое интересное при включение компрессоров давление в контуре падает до 2.2 (то есть при охлаждении гликоли, через теплообменник) не могу понять почему давление так сильно растет если чиллер не охлаждает контур.В контур залит раствор гликоли ХНТ-35.Причем давление падает постепенно в течении пяти минут после включения компрессоров!

Сообщение отредактировал Top-23 - 17.7.2013, 20:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20130717_152350.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  20130717_152334.jpg ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20130717_152341.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  20130717_152413.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20130717_153648.jpg ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Top-23   Давление в контуре чиллера   17.7.2013, 20:48
- - coverart   Расширительный бак наелся   17.7.2013, 21:10
- - Top-23   Цитата(coverart @ 17.7.2013, 22:10) Расши...   17.7.2013, 21:14
|- - daddym   Цитата(Top-23 @ 17.7.2013, 22:14) эт...   18.7.2013, 0:40
- - Top-23   Цитата(daddym @ 18.7.2013, 1:40) Бак чилл...   18.7.2013, 7:09
- - v-david   Цитата(Top-23 @ 18.7.2013, 8:09) По ...   18.7.2013, 13:13
- - stranger_2   однозначно мембранный бак маловат... а для сильног...   18.7.2013, 13:21
|- - cerega   Цитата(stranger_2 @ 18.7.2013, 13:21) одн...   18.7.2013, 21:08
- - Top-23   Цитата(Top-23 @ 18.7.2013, 8:09) То ...   18.7.2013, 21:22
- - ampcreator   Цитата(Top-23 @ 18.7.2013, 22:22) Фо...   19.7.2013, 7:08
- - v-david   судя по приведенной Вами схемке включения клапана ...   19.7.2013, 9:32
- - azar   Да, при неправильной установке такое реально проис...   19.7.2013, 11:06
- - airwave   А зачем на гликоле реле протока? Его придумали тр...   19.7.2013, 13:41
|- - ampcreator   Цитата(airwave @ 19.7.2013, 14:41) А заче...   22.7.2013, 20:48
|- - SSA   Цитата(ampcreator @ 22.7.2013, 23:48) Для...   23.7.2013, 8:41
- - Top-23   Цитата(v-david @ 19.7.2013, 10:32) с...   19.7.2013, 18:23
- - stranger_2   прикольно... вот так всегда, думаешь, что не может...   20.7.2013, 2:34
- - Top-23   Цитата(stranger_2 @ 20.7.2013, 3:34) прик...   20.7.2013, 11:12
- - Заур-Магомедов   М да уж...... А я то думал в чем же дело   7.8.2013, 22:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных