> Вентиляция лабораторных помещений, Вытяжной шкаф
ARTEM
сообщение 18.7.2013, 1:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
В лабораторном помещении запроектировали вытяжную вентиляцию от лабораторного шкафа. Столкнулись с такой проблемой, что при выпаривании соляной кислоты, через некоторое время работы системы вентиляции, на стенках шкафа и на воздуховоде начали образовываться потеки. В вытяжном шкафу вся боковая стенка в потеках. Из-за чего может это происходить? Как можно с этим бороться?
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTEM   Вентиляция лабораторных помещений   18.7.2013, 1:08
- - Vik   конденсат. утепление.   18.7.2013, 9:36
- - ARTEM   на стенках шкафа тогда почему. Хотел загрузить фот...   18.7.2013, 13:28
- - Vik   еще раз - конденсат. кстати, не обязательно Н2О р...   18.7.2013, 13:36
- - ARTEM   В летний период года тоже наблюдаются потеки. А ес...   19.7.2013, 8:01
- - ARTEM   Вчера в лаборатории сказали, что после проведения ...   23.7.2013, 3:46
- - zaharov63   Любой штуцер, далее можно и шлангом, принимаете ме...   23.7.2013, 8:08
- - ARTEM   Соляная кислота представляет собой раствор газообр...   23.7.2013, 8:25
- - ARTEM   Фото Воздуховоды выполнены оцинкованной стали, кл...   23.7.2013, 8:33
- - zaharov63   Красота... Меняйте на полипропилен, что-ли. А что ...   23.7.2013, 8:41
- - ARTEM   Тоже помещения лабораторий. А полипропилен не пове...   23.7.2013, 9:44
|- - zaharov63   Цитата(ARTEM @ 23.7.2013, 9:44) Тоже поме...   23.7.2013, 9:52
- - ARTEM   Вышел на производителей вытяжных шкафов, они тоже ...   30.7.2013, 3:39
- - Ev9eniy   Я не делал огнезадерживающие клапаны? Воздуховод п...   6.8.2015, 11:21
- - zaharov63   Так а что за беда конденсат в шкафу, если он спец...   6.8.2015, 12:18
- - Ev9eniy   А где заказывали? Сам третий день голову ломаю, вр...   6.8.2015, 13:30
- - zaharov63   В поиск фразу: Шкаф вытяжной с нагревательной пла...   6.8.2015, 13:48
- - Ev9eniy   Заказывали в Питере "Ламо", объясняли чт...   6.8.2015, 14:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных