Бурукина Анастас...
сообщение 18.7.2013, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



подскажите пожалуйста я вот считаю дренаж автостоянки:
Интенсивность орошения, не менее 0,12 л/cЧм2 водой и 0,08 с пенообразователем;

Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, 120м2;

Продолжительность работы установок водяного пожаротушения, 60 мин
---------------------------------------------------------------------------
Отсюда считаем часовой расход: 120*0,12*60*60/0,6= 86,4м3 и 120*0,08*60*60/0,6=57,6 м3 с пенообразователем, здесь 0,6 - примерное значение коффициена полезного действия спринклера

Прибавляем также расход на пожаротушение с ручных стволов по СНиП 21-02-99 п.п. 6.4 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 — 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. м3 — 2 струи по 5 л/с. Если требуется 2 струи по 2,5л то реально нужно считать 2,6 при компактной части струи 6м; тоже при 5л/с - нужно реально считать на 5,1л/с при высоте компактной части струи 18м. КАК МНЕ ПОСЧИТАТЬ ОБЪЕМ ПОЖАРНОГО ОТСЕКА? АВТОСТОЯНКА ПЛОЩАДЬЮ 63,33М*44,35М И ВЫСОТОЙ 4,6.ЭТО И БУДЕТ ЧТО ЛИ ОБЪЕМОМ?ЭТО ОДИН ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК ЧТО ЛИ СЧИТАЕТСЯ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Бурукина Анастасия   дренаж автостоянки   18.7.2013, 9:52
- - Nasosnik25   АУПТ для автостоянок не менее 30 л/с (108 м3/час) ...   18.7.2013, 10:41
|- - Водяной   Цитата(Nasosnik25 @ 18.7.2013, 11:41) АУП...   18.7.2013, 20:25
- - Бурукина Анастасия   да,после пожара,у меня не меньше получилось.получи...   18.7.2013, 10:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(Бурукина Анастасия @ 18.7.2013, 10...   19.7.2013, 8:29
- - Elenk_@   2х2,5=5   18.7.2013, 11:30
- - Бурукина Анастасия   ошиблась)))2*5л/с   18.7.2013, 11:38
- - Elenk_@   я что то не пойму...вы и пеной и водой что ли туши...   18.7.2013, 11:48
- - Бурукина Анастасия   комбинированные – с применением нескольких средств...   18.7.2013, 11:53
|- - Elenk_@   Цитата(Бурукина Анастасия @ 18.7.2013, 12...   18.7.2013, 12:38
- - Nasosnik25   Цитата(Водяной @ 18.7.2013, 21:25) с чего...   19.7.2013, 7:58
|- - Водяной   Цитата(Nasosnik25 @ 19.7.2013, 8:58) СП 5...   19.7.2013, 8:20
- - Nasosnik25   т.е. для АУПТ 0,12х120=14,4 л/с?   19.7.2013, 8:28
- - Водяной   Цитата(Nasosnik25 @ 19.7.2013, 9:28) т.е....   19.7.2013, 8:35
|- - Евгений Николаевич   Цитата(Водяной @ 19.7.2013, 9:35) да+заве...   19.7.2013, 9:26
||- - Водяной   Цитата(Евгений Николаевич @ 19.7.2013, 10...   19.7.2013, 9:34
|- - Водяной   Цитата(Водяной @ 19.7.2013, 9:35) да+заве...   19.7.2013, 10:07
|- - Евгений Николаевич   Цитата(Водяной @ 19.7.2013, 11:07) 1) Для...   19.7.2013, 10:09
- - Евгений Николаевич   Цитата(Nasosnik25 @ 19.7.2013, 9:28) т.е....   19.7.2013, 9:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных