Ситуация следующая:
Планируется замена участков тепловой сети. На данный момент проложена 65 оцинковка.
На такую же само собой менять не будут, перекладывать будут на сталь
=> Это либо уменьшение диаметра до 57, либо увеличение до 76.
Что в таких случаях правильнее?
Просто боюсь посчитать гидравлику для этих участков не получится из-за отсутствия данных.
Единственное надеюсь потрясти пто и найти нагрузки, тогда само собой все упростится и посчитаю исходя из Q.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nar3Dy   Замена участков теплосети   18.7.2013, 15:45
- - *Sasha*   если нагрузка не увеличилась, может просто перелож...   18.7.2013, 15:49
- - Nar3Dy   Оцинковка 65 по наружке 75,5 если я не ошибаюсь. И...   18.7.2013, 15:54
- - Машинист   А что такое "65 оцинковка" ? ГОСТ? Оцинк...   18.7.2013, 15:54
|- - Nar3Dy   Цитата(Машинист @ 18.7.2013, 16:54) А что...   18.7.2013, 16:01
- - Машинист   это наверное старый ряд диаметров. щас ряд такой: ...   18.7.2013, 16:10
- - HeatServ   Цитата(Nar3Dy @ 18.7.2013, 15:45) Ситуаци...   18.7.2013, 16:17
- - A.R.   Без гидравлического расчёта тепловой сети с учётом...   19.7.2013, 8:08
- - Nar3Dy   Выяснились новые подробности. Сейчас лежит оцинков...   19.7.2013, 9:17
- - Nar3Dy   Специалисты кто может подсказать Есть фактическая ...   19.7.2013, 9:51
- - Егор   минимальный диаметр = 1000*(0,88*1000*(0,0005^0,25...   19.7.2013, 10:35
- - Nar3Dy   у меня получилось слудующее: Расход воды 0.001478 ...   19.7.2013, 10:50
|- - HeatServ   Цитата(Nar3Dy @ 19.7.2013, 10:50) у меня ...   19.7.2013, 20:49
|- - Ernestas   Цитата(HeatServ @ 19.7.2013, 20:49) Потер...   19.7.2013, 21:10
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 19.7.2013, 21:10) Не со...   20.7.2013, 23:15
- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 19.7.2013, 22:10) Если ...   19.7.2013, 21:33
|- - Ernestas   Цитата(tiptop @ 19.7.2013, 21:33) Но вопр...   20.7.2013, 8:40
|- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 20.7.2013, 9:40) Ду 50 ...   20.7.2013, 9:08
- - Nar3Dy   Так лучше мне кажется Ду65 с потерями 36 Па/м, чем...   22.7.2013, 8:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных