> Расчет продувки парового котла, Давайте поговорим о высоком
zeman
сообщение 1.11.2006, 21:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Честно говоря задолбали несерьезные темы, хочется поговорить о серьезных вещах. Вот выбрал такую темку, сейчас как раз самостоятельно разбираюсь с ней, может найдутся такие же чокнутые. smile.gif
Есть паровой трехходовой жаротрубный котел мощностью 10 тонн пара в час, давление 14 бар. Есть желание поставить на него автоматическую постоянную и периодическую продувку. Для расчета используем формулу: В=(Q*a)/(A-a) , где В - величина постоянной продувки, Q - паропроизводительность, а - солесодержание питательной воды, А - допустимое солесодержание котловой воды. Для периодической продувки подставляем содержание шламообразующих компонентов. Постоянная продувка может быть автоматизирована путем установки датчика проводимости, устанавливаемого в зону кипения котла. Проводимость воды прямо пропорциональна солесодержанию, поэтому можно подставить в формулу вместо A и a - максимальную электропроводимость и проводимость питательной воды соответственно. Подбор диаметра продувочного клапана можно получить из диаграмм по давлению пара и величине продувки. Пока для меня остался открытым вопрос, где взять значения этих проводимостей. Что то в нормативных документах этого не нашел, различные примеры от разных фирм производителей имеют разные исходные данные. Обращение к заводам-изготовителям котельного и водоподготовительного оборудования конечно еще предстоит, но хотелось бы хоть какие то ссылки на местные нормативные требования. В СНиПе "Котельные установки" есть раздел "продувка паровых котлов" , но никаких методик расчета продувок там нет. Тем более, что мне не сами методики нужны, а исходные данные, желательно проводимостей.
Кто имеет что сказать по этому поводу, откликнитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных