> Как избежать перетока из вытяжки в приток, На крыше??
olnmamaluga
сообщение 26.7.2013, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



какие есть способы предотвращения этой проблемы в целом??
у меня, в частности, сложная, много скатная крыша, с трех сторон выброс с сан узлов естественный, и еще с одной дымоход, как можно избежать попадания посторонних запахов в приточную вентиляцию??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olnmamaluga   Как избежать перетока из вытяжки в приток   26.7.2013, 10:38
- - Gruz1709   olnmamaluga, сделать по нормативам. В частности по...   26.7.2013, 11:05
- - olnmamaluga   ну конкретно в моем случае не известна роза ветров...   29.7.2013, 10:21
- - Gruz1709   olnmamaluga, тогда могу только посочувствовать.   29.7.2013, 10:48
- - ampcreator   тогда нужно сделать запрос в ближайший Центр по ги...   29.7.2013, 12:30
- - Крезот   От выбросов рисуете радиусы 10м. Ищете зону вне эт...   31.7.2013, 10:08
- - Gruz1709   Крезот, ссылочку на 10 метров будьте добры.   31.7.2013, 12:40
- - Крезот   можно это глянуть СНиП 41-01-2003 10.5 Выбросы в ...   31.7.2013, 13:02
- - nedrok   Цитата(olnmamaluga @ 26.7.2013, 13:38) ка...   31.7.2013, 13:03
- - olnmamaluga   ЦитатаСНиП 41-01-2003 10.5 Выбросы в атмосферу из ...   31.7.2013, 19:21
- - инж323   кто им запретил сделать его красивым и архитектурн...   31.7.2013, 19:55
- - Gruz1709   olnmamaluga, если у вас не производство, то ссылат...   1.8.2013, 8:41
|- - olnmamaluga   Цитата(Gruz1709 @ 1.8.2013, 8:41) olnmama...   1.8.2013, 19:19
- - OlegG   СП60.13330.2012: 10.8 Выброс воздуха из систем вен...   1.8.2013, 19:25
- - Gruz1709   Ну или из того-же СП пункт 7.3.2, который я уже пр...   2.8.2013, 9:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных