> ( 2 попытка) Совет по выбору оборудования управления насосами 4х контурной системы отопления, управление скоростью потока.
Владимир_Брн
сообщение 27.7.2013, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.7.2013
Пользователь №: 199640



Уважаемые специалисты. Спасибо за ответы в теме управления насосами (вкл-выкл)
логично, ( теперь для меня) что управлять вкл- выкл это губительно для системы.
Прочитал статьи по организации отопления в ЕС.
Принцип один. Управление потоком теплоносителя.
Так вот, теперь точно хочу делать систему управления потоком.
будет состоять:
1. частотный или преобразователь напряжения на насосы ( на каждый отдельно )
2. Вход преобразователь - от 0-10 Вольт Что соответствует от0% ( стоп) до 100% мощности насоса
3. На каждом этаже - термометр. Его изменение будет управлять насосом.

Итак, ПРОШУ ПОМОЩИ в выборе оборудования ( блоков контроллеров, датчиков )

Нужно чтобы 4 термометра управляли 4 выходами с изменяемым напряжением от 0 до 10 Вольт.
Соответственно, была бы привязка к реальному времени, чтобы программировать день - ночь.
Выход в локальную сеть ( визуализация и удаленный доступ к управлению или хотя бы мониторингу)
Буду раз конструктивным советам.
Если это стоит денег, то готов оплатить спецификацию с разъяснениями.
с Уважением, Владимир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Владимир_Брн   ( 2 попытка) Совет по выбору оборудования управления насосами 4х контурной системы отопления   27.7.2013, 10:34
- - Max2114   Цитата(Владимир_Брн @ 27.7.2013, 11:34) У...   27.7.2013, 16:41
- - serge197a   1 ПЧ должен иметь на выходе в пределах 40-100% мо...   27.7.2013, 19:14
|- - Max2114   Цитата(serge197a @ 27.7.2013, 19:14) 1 ПЧ...   28.7.2013, 8:06
- - beastmaster   Поддерживать комфортную температуру за счет регули...   28.7.2013, 9:15
|- - Max2114   Цитата(beastmaster @ 28.7.2013, 10:15) По...   28.7.2013, 9:19
- - vladun   еще одна лажовая идея ! нужно изменять не коли...   28.7.2013, 9:28
|- - Max2114   Цитата(vladun @ 28.7.2013, 10:28) еще одн...   28.7.2013, 10:01
|- - serge197a   Цитата(vladun @ 28.7.2013, 10:28) еще одн...   28.7.2013, 10:14
- - starshoy2001   Цитата(Владимир_Брн @ 27.7.2013, 11:34) У...   28.7.2013, 10:29
|- - tiptop   Цитата(starshoy2001 @ 28.7.2013, 11:29) в...   28.7.2013, 11:50
|- - serge197a   Цитата(tiptop @ 28.7.2013, 12:50) Тогда м...   28.7.2013, 13:52
- - Владимир_Брн   Спасибо за ответы, вот на чем я основываюсь. если ...   28.7.2013, 14:21
- - vladun   Идеальный вариант, это когда: 1. Установлен смесит...   28.7.2013, 15:19
- - Владимир_Брн   Сегодня общался со специалистом в области теплотех...   28.7.2013, 16:27
- - beastmaster   Вы немножко неверно сравниваете автомобиль и систе...   29.7.2013, 10:52
- - vladun   ЦитатаСегодня общался со специалистом в области те...   29.7.2013, 13:05
- - ARTEM_1   Непонятно,зачем пытаться придумывать колесо ???? с...   29.7.2013, 14:07
- - Pzotov   Цитата...Прочитал статьи по организации отопления ...   29.7.2013, 15:31
- - Владимир_Брн   Да, я понял в чем моя ошибка. , как правильно заме...   29.7.2013, 17:33
- - ARTEM_1   (может быть есть решения с датчиками давления? с в...   29.7.2013, 17:51
- - beastmaster   Не надо путать давление в системе, которое вы созд...   29.7.2013, 18:12
- - Владимир_Брн   Вот, Спасибо что находите время объяснить все это....   29.7.2013, 18:38
- - beastmaster   Достаточно измерять перепад давления между подачей...   30.7.2013, 8:55
- - Владимир_Брн   ОК! спасибо. все просчитаю, буду пробовать . в...   30.7.2013, 17:18
- - Usach   аха...как угробите котел "задергав" ехо ...   30.7.2013, 20:37
- - vladun   ... пришел, поржал, не убедил... to Usach © н...   30.7.2013, 23:29
- - Usach   чем ниже расход, тем ниже обратка....отсюда все ос...   31.7.2013, 6:01
- - Usach   чет так с-ходу ничего не нарыл, кроме http://www.a...   31.7.2013, 6:23
- - tiptop   "Скорость потока" - это, конечно же, инт...   31.7.2013, 7:58
- - Владимир_Брн   А чем я буду дергать котел? скоростью охлаждения ...   31.7.2013, 18:38
- - Владимир_Брн   http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t...   31.7.2013, 18:53
- - Usach   Цитата(Владимир_Брн @ 31.7.2013, 21:38) А...   31.7.2013, 19:26
- - beastmaster   Есть например конденсационные котлы, для которых ч...   31.7.2013, 19:51
- - vladun   ТС, Вы обратились на форум с вопросом, ну почему в...   31.7.2013, 23:25
- - Владимир_Брн   Все. не ругайтесь на меня. вы профи, а я дилетант...   1.8.2013, 17:07
|- - tiptop   Цитата(Владимир_Брн @ 1.8.2013, 18:07) у ...   1.8.2013, 20:29
|- - beastmaster   Цитата(tiptop @ 1.8.2013, 21:29) Владимир...   2.8.2013, 6:12
- - Usach   на 45 кВт отопление+ГВС - ещё и "СИСТЕМУ УПРА...   1.8.2013, 18:19
- - vladun   с машиной вам повезло, завидую молча.... ну а коте...   1.8.2013, 18:36
- - Usach   и при этом при всём мы понятия не имеем ни о геоме...   1.8.2013, 19:34
- - vladun   мы не отопительное оборудование подбираем, а систе...   1.8.2013, 19:40
- - Usach   что без наличия конкретной (в переводе на русский ...   1.8.2013, 19:48
- - Usach   попробую угадать: нажать кнопочку O/D OFF и отключ...   1.8.2013, 20:41
- - vladun   на счет расхода топлива - во флудилку, сам могу по...   1.8.2013, 21:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных