enerja
сообщение 29.7.2013, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.7.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 199560



Уважаем формучане, возник такой вопрос. Впервые приходится заниматься прокладкой трубопровода ВС. Есть такое ТЗ:

"Во время обслуживания с использованием пневматического инструмента, для разборки основных компонентов пресса, дополнительно требуется 3 м3 /мин. при 6 бар манометрическом давлении. Пакет автоматизации требует примерно 400л/ч с пиком на 20 секунд 3л/секунду. Воздух должен быть кондиционированным, подготовленным, что означает с отрегулированным давлением, отфильтрованным и без воды или масла. Качество сжатого воздуха Класс 2 по DIN ISO 8573-1. Максимальное содержание масла в воздухе 0,1 мг/м3. Максимальный размер частиц 1 мкм".

Имеем только компрессоры (сущ. компрессорная на производстве, давление 8 бар). Подскажите, кто может оптимальный подбор оборудования для фильтрации воздуха согласно приведенным параметрам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- enerja   Очистка сжатого воздуха   29.7.2013, 11:39
- - timmy   в точке подключения у вас какие параметры? давлени...   29.7.2013, 12:14
- - enerja   Давление 8 бар...остальные параметры под вопросом....   29.7.2013, 12:19
- - Yellow boy   Цитата(enerja @ 29.7.2013, 16:39) Воздух ...   29.7.2013, 12:53
- - ssn   если компрессора стоят с воздушным охлаждением и к...   29.7.2013, 13:01
- - enerja   Компрессоры стоят с воздушным охлаждением, темпера...   29.7.2013, 13:09
- - ssn   в принципе да. осталось только определиться с глуб...   29.7.2013, 14:08
- - enerja   посоветуйте какой-нить относительно недорогой осуш...   29.7.2013, 14:44
- - timmy   Поправьте меня если что Там две точки подключения...   29.7.2013, 18:15
- - enerja   Спасибо за совет...подключаться как раз к заводско...   30.7.2013, 9:32
- - timmy   Там еще можно посмотреть адсорбционные фильтры и п...   30.7.2013, 12:08
- - burueff   Самый дешевый и эффекивный способ очистки применен...   14.8.2013, 10:44
- - timmy   производитель-то у них один-единственный - КБ Кочу...   14.8.2013, 12:30
- - burueff   Видимо, у вас информация устарела. Патент и сертиф...   14.8.2013, 13:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных