romano
сообщение 31.7.2013, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Здравствуйте, форумчане!
Упростил до минимума схему (посмотрите, пожалуйста, вложение).
Вопрос вот в чём.
В моём понимании, учитывая коэф. одновременности, Qx чиллера меньше суммарной Qx фанкойлов. Насос Р1 д.б. расчитан на расход Gch. Чтобы соблюсти тепловой баланс, насос Р2 тоже д.б. расчитан на расход Gch. И участки трубопроводов d-c, e-f д.б. расчитаны на расход Gch.
Вместе с тем настройки AB-QM и участки трубопроводов F1-c, F1-f, F2-b, F2-g, F3-a, F3-h д.б. расчитаны на расход Gf.
Как быть с участками a-b, b-c, h-g, f-g?
Может быть, я ошибаюсь, и необходимо руководствоваться другим принципом расчёта?
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hydraulics.Chiller_Load.pdf ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных