> Новое решение климата в офисном здании?
MikeX
сообщение 31.7.2013, 15:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71486



Коллеги, в новом строящемся офисном здании мне собираются смонтировать систему обеспечения климата CIAT, но вместо обычных фанкойлов предполагается установка некоих новомодных калориферовПрикрепленный файл  __________.doc ( 870,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
, которые могут одновременно работать в качестве нагревательных приборов зимой и охлаждать воздух летом. Все чудо будет иметь один общий шкаф управления, регулировка предполагается в каждом помещении отдельная на самом приборе. Пока больше деталей не имею, на днях должны презентовать подробнее. Никто не сталкивался с подобными системами? Если да, кто что сможет про них сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MikeX   Новое решение климата в офисном здании?   31.7.2013, 15:46
- - Gruz1709   Эжекционные доводчики? Нормальное решение. Совреме...   31.7.2013, 16:21
|- - vadim999   Цитата(Gruz1709 @ 31.7.2013, 17:21) Эжекц...   5.8.2013, 20:53
- - Ludvig   Ничего нового. Даже успел получить на форуме за ре...   31.7.2013, 16:34
- - Gruz1709   Если вентилятор, то это уже фанкойл. Или я путаю т...   31.7.2013, 16:59
|- - MikeX   Цитата(Gruz1709 @ 31.7.2013, 17:59) Если ...   31.7.2013, 20:39
- - инж323   Моторесурсом этих аппаратов поинтересуйтесь.   31.7.2013, 20:56
|- - cerega   А мне такие системы не нравятся они всегда подымаю...   3.8.2013, 20:57
|- - MikeX   Цитата(cerega @ 3.8.2013, 21:57) А мне та...   3.8.2013, 22:44
- - Ludvig   Себе домой поставлю, напишу. Завтра закупать еду.   3.8.2013, 22:54
- - v-david   Какова мотивация использования эжекционного доводч...   6.8.2013, 0:46
- - инж323   Давид, ну вы просто забыли те давние времена что л...   6.8.2013, 1:15
- - v-david   вентиляция не мой профиль, отнеситесь с пониманием...   6.8.2013, 8:26
- - vsklokoch   Доводчики РУЛЯТ! Без конденсата, фильтров, дви...   6.8.2013, 12:15
- - VasiliAK   а что нового в этих фэнкойлах? Или они без вентиля...   15.8.2013, 21:47
- - Skaramush   Нового ничего. Эжекционным доводчикам в обед сто л...   16.8.2013, 8:26
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 16.8.2013, 9:26) балка...   16.8.2013, 15:02
- - Skaramush   Расслоение будет обязательно. От этого - никуда. И...   16.8.2013, 15:06
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 16.8.2013, 16:06) ...К...   16.8.2013, 15:20
- - Skaramush   Зона нахождения человека - пара метров от пола. Си...   16.8.2013, 15:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных