Добрый день!
На форуме давно поднималась похожая тема, но там решение проблемы я не нашел...
В общем, данный шлюз сконфигурировали в соответствии с мануалом, создали XIF, в общем все, что нужно для работы мы сделали.
Но при попытке изменить уставку температуры одного внутреннего блока изменяются сразу уставки всех блоков в системе, аналогично и команды на включение/выключение и и изменение режима работы. И нет обратной связи, выходные переменные никак не меняются.
Если кто работал с данной штукой - подскажите, пожалуйста, может быть есть какие-то нюансы по настройке, монтажу и т.д.? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Anton GH - 31.7.2013, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anton GH   Проблема с подключением Fujitsu Utr-ylla   31.7.2013, 22:41
- - Chabol   По аналогии, наприммер,с DAIKIN/Mitsubishi Вы либо...   31.7.2013, 23:34
- - Сергей83   Подключусь к дмалогу. Значит так. Адреса в XIF фай...   1.8.2013, 10:43
- - Chabol   Не путайте адреса в XIF-файле и адресация блоков в...   1.8.2013, 11:46
|- - Сергей83   Цитата(Chabol @ 1.8.2013, 12:46) Не путай...   1.8.2013, 15:19
- - OLESANDR   Доброго времени суток. Аналогичная проблема, тольк...   1.8.2013, 21:12
- - Chabol   Прошу заметить, что я пытаюсь помочь показывая ана...   2.8.2013, 10:21
- - OLESANDR   Спасибо, Chabol. С конвертером UTR-YLLA есть небол...   2.8.2013, 22:37
|- - Сергей83   Цитата(OLESANDR @ 2.8.2013, 23:37) С конв...   5.8.2013, 12:17
- - OLESANDR   Да, кроме количества нужно указывать адреса блоков...   5.8.2013, 12:51
|- - Сергей83   Цитата(OLESANDR @ 5.8.2013, 13:51) Да, кр...   5.8.2013, 14:42
- - OLESANDR   В вашем случае, вероятно, так и есть - один наружн...   5.8.2013, 15:46
- - Anton GH   Спасибо всем за ответы, но пока проблему не удалос...   16.9.2013, 15:53
- - Vasiliy   Шлюз рабочий. А почему вы угадываете номер системы...   17.9.2013, 11:46
- - Punchito   Господа, может кто-нибудь поделиться софтом для ко...   8.10.2013, 9:57
- - Anton GH   Как раз недавно работали еще и с UTY-VLGX, вот с н...   18.10.2013, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных