> Три и более вводов водопровода, СНИП и СП - разница
Hiro Nakamura
сообщение 1.8.2013, 19:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Если в здании 3 ввода водопровода, то в соответствии со СНиП 2.04.01-85* каждый должен быть рассчитан на 50%, если ввода 2 - то каждый на 100%. При этом данный пункт входит в перечень обязательных в соответствии с перечнем от 21 июня 2010 г. N 1047-р.

В СП написано только про 2 ввода, фраза про 50% для трех и более вводов отсутствует. Причем в Новом перечне от 2013г. (в проекте) данный пункт вообще не обязателен. Обязательно только обеспечение скорости.

Вопроса в связи с этим у меня два:

1. Актуализированный перечень от 2013 г. (в котором уже СП.) утвержден? Или пока формально СП просто бумага с текстом?

2. Если СП утвержден, ну или когда СП будет утвержден, при наличии 3х и более вводов необязательно требование об обеспечении 50%,а главное обеспечение непревышения скорости? Так или я что-то упустил?


P.S. Если этот вопрос уже обсуждался, то тему можно отправить в мусорку (каюсь в поиске не раскал)

С уважением, Накамура
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Hiro Nakamura   Три и более вводов водопровода   1.8.2013, 19:40
- - Михаил I   По первому вопросу. http://niiot.ru/doc/bank01/do...   1.8.2013, 21:52
- - Максим2010   СП 30.13330.2010 - такого документа нет.   1.8.2013, 22:49
- - Dmitry_vk   Цитата(Hiro Nakamura @ 1.8.2013, 20:40) 2...   2.8.2013, 7:49
- - Hiro Nakamura   ЦитатаА вы что хотите? Сделать 3 ввода с расходом ...   2.8.2013, 9:08
|- - Dmitry_vk   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 10:08) Д...   2.8.2013, 9:48
- - Hiro Nakamura   И опять же как обеспечить? С учетом непревышения 3...   2.8.2013, 9:23
- - Hiro Nakamura   Исходных нет, я рассматриваю гипотетическую ситуац...   2.8.2013, 9:55
|- - Dmitry_vk   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 10:55) И...   2.8.2013, 10:27
- - Hiro Nakamura   3. Есть здание, в нем три ввода. Например 2 из них...   2.8.2013, 10:35
- - Dmitry_vk   Запрашивать ТУ на подключение с новым расходом и з...   2.8.2013, 11:01
- - Hiro Nakamura   Ради этого мы придумывали гипотетическую ситуацию?...   2.8.2013, 11:10
- - Dmitry_vk   Рассуждения были, но остались за кадром. Ну если ...   2.8.2013, 12:31
- - Hiro Nakamura   Так интереснее.   2.8.2013, 14:54
|- - Dmitry_vk   Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 15:54) Т...   2.8.2013, 15:10
- - Hiro Nakamura   Мнение? В формате "СП - имеют рекомендатель...   2.8.2013, 15:33
- - Dmitry_vk   зачем перекладывать? демонтировать. зачем перекла...   2.8.2013, 21:35
- - Hiro Nakamura   Вот вот. Оставить как есть нельзя, либо перекладак...   3.8.2013, 2:44
- - Dmitry_vk   Поверка дополнительного расходомера - тоже дополни...   3.8.2013, 8:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных