Заур-Магомедов
сообщение 2.8.2013, 1:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Вопрос в следующем: Устанавливаем температуру 8 градусов по Цельсию , когда должен отключиться чиллер- при достижения температуры холодоносителя 8 градусов по Цельсию на входе в испаритель или на выходе из испарителя чиллера?
Пояснение с завода установленна регулировка по температуры теплоносителя на входе испарителя чиллера, тогда возникает встречный вопрос - не может ли замерзнуть испаритель (если холодоноситель-вода) т.к. дельта (разница между темпратурой входа и выхода теплоносителя в испаритель) при полной нагрузки может достигнуть 5 градусов ( соотвтственно на выходе с испарителя -3 градуса, на входе -8 градусов). Если наоборот установка температуры 8 градусов на выходе из испарителя чиллера ( при этом на входе в испаритель 12 градусов при дельте -5 градусов) приводит к частому стопу и обратному пуску чиллера ( т.к. теплообменик испарителя пластинчитый и температура выхода мгновенно поднимается к 12 градусом т.к. на входе к испарителю 12 градусов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Заур-Магомедов   Чиллер Thermocold Domino   2.8.2013, 1:07
- - Заур-Магомедов   После включения чиллера выводится ошибка 50 , не с...   2.8.2013, 2:11
- - azamet   24 В переменки от чиллера без ошибки? Вы что-то на...   2.8.2013, 15:14
- - azamet   Честно мало что понял))). С Термоколдами не сталки...   2.8.2013, 15:35
- - daddym   Ну поскольку эт италианцы то регулирование скорее ...   3.8.2013, 3:13
- - azar   ТО.....   3.8.2013, 8:32
- - Заур-Магомедов   сегодня про бывал по входу в испаритель, не отключ...   4.8.2013, 1:16
- - Заур-Магомедов   Все строго с инструкцией, полярность соблюдал, раз...   4.8.2013, 1:27
- - azamet   В сервисном меню можно задать интервал между включ...   4.8.2013, 8:21
- - azamet   На чиллера с ошибкой без конца меняется вы сказали...   4.8.2013, 8:29
- - Заур-Магомедов   До подключения в ротацию, работали нормально. реле...   5.8.2013, 2:55
- - Заур-Магомедов   Так получается что по входу происходит регулирован...   5.8.2013, 3:21
- - azamet   Вот и я об это подумал, что где-то на корпус бьет,...   5.8.2013, 8:21
- - Заур-Магомедов   Народ , ошибка 50 отсутствие ведомого блока Всем...   29.8.2013, 19:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных