Заур-Магомедов Чиллер Thermocold Domino 2.8.2013, 1:07 Заур-Магомедов После включения чиллера выводится ошибка 50 , не с... 2.8.2013, 2:11 azamet 24 В переменки от чиллера без ошибки? Вы что-то на... 2.8.2013, 15:14 azamet Честно мало что понял))). С Термоколдами не сталки... 2.8.2013, 15:35 daddym Ну поскольку эт италианцы то регулирование скорее ... 3.8.2013, 3:13 azar ТО..... 3.8.2013, 8:32 Заур-Магомедов сегодня про бывал по входу в испаритель, не отключ... 4.8.2013, 1:16 Заур-Магомедов Все строго с инструкцией, полярность соблюдал, раз... 4.8.2013, 1:27 azamet В сервисном меню можно задать интервал между включ... 4.8.2013, 8:21 azamet На чиллера с ошибкой без конца меняется вы сказали... 4.8.2013, 8:29 Заур-Магомедов До подключения в ротацию, работали нормально. реле... 5.8.2013, 2:55 Заур-Магомедов Так получается что по входу происходит регулирован... 5.8.2013, 3:21 azamet Вот и я об это подумал, что где-то на корпус бьет,... 5.8.2013, 8:21 Заур-Магомедов Народ , ошибка 50 отсутствие ведомого блока Всем... 29.8.2013, 19:51