сообщение 4.8.2013, 10:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.8.2013
Пользователь №: 201128



Доброго времени.
Прошу помочь в следующем вопросе.

Имеются два котла ДКВР 6,5/13
Топливо - природный газ.
Необходимо обосновать применение газоанализатора дымовых газов (О2, СО)
В исходных данных имеем расходы газа и воздуха. Причем по одному котлу коеффициент избытка воздуха - 1,35 а по второму 0,89

Поделитесь пожалуйста методикой рассчета экономии природного газа после установки газоанализатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Reliable   Обоснование применения газоанализатора   4.8.2013, 10:40
- - tiptop   Цитата(Reliable @ 4.8.2013, 11:40) Причем...   4.8.2013, 10:51
- - Reliable   Не исключено) Коеффициенты посчитаны при использов...   4.8.2013, 10:56
- - tiptop   Надо просто хоть иногда делать режимную наладку...   4.8.2013, 11:04
- - Reliable   Режимная наладка обычно делается после капремонта ...   4.8.2013, 12:01
|- - Лыткин   Цитата(Reliable @ 4.8.2013, 13:01) Режимн...   18.10.2013, 13:14
- - tiptop   На мой взгляд, в использовании двух стационарных г...   4.8.2013, 12:43
- - Галиев   Автор не в теме. Кап.ремонта может ни разу не быт...   4.8.2013, 13:10
- - Reliable   Может быть по содержанию О2 и СО в отходящих газах...   4.8.2013, 13:15
- - tiptop   Ну, да. Надо с помощью переносного газоанализатор...   4.8.2013, 13:50
- - den.mgn   Если котлы с дымососом, то лучше горелки поменять ...   4.8.2013, 17:19
|- - tiptop   to den.mgn Если поменять горелки, то не нужно буд...   4.8.2013, 17:29
|- - den.mgn   Цитата(tiptop @ 4.8.2013, 19:29) to den.m...   10.8.2013, 18:52
- - Артем Самара   Цитата(den.mgn @ 4.8.2013, 18:19) Если ко...   10.8.2013, 15:31
- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 18.10.2013, 14:14) Соглас...   18.10.2013, 13:33
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 18.10.2013, 14:33) Ну, и ...   24.10.2013, 12:20
- - Артем Самара   Периодичность проведения РНИ не на ТЭЦ (а ДКВР вря...   12.11.2013, 19:55
|- - Лыткин   Цитата(Артем Самара @ 12.11.2013, 20:55) ...   13.11.2013, 8:19
- - Тимур-Калуга   Цитата(Reliable @ 4.8.2013, 11:40) Доброг...   16.12.2013, 16:31
- - Артем Самара   Цитата(Тимур-Калуга @ 16.12.2013, 17...   16.12.2013, 22:00
|- - Тимур-Калуга   Цитата(Артем Самара @ 16.12.2013, 23:00) ...   17.12.2013, 8:05
- - Галиев   Мне встречалась автоматика регулировки соотношения...   16.12.2013, 22:50
- - Артем Самара   РНИ на газу делаются раз в три года. Однозначно. С...   17.12.2013, 18:07
- - CNFHSQ   Кстати, альфу газоанализатор не показывает, пока...   17.12.2013, 18:11
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 17.12.2013, 19:11) Кстати...   17.12.2013, 19:02
- - CNFHSQ   Не, не показывает Для природного газа показывает ...   17.12.2013, 19:10
|- - Лыткин   Цитата(CNFHSQ @ 17.12.2013, 20:10) Не, не...   18.12.2013, 8:16
- - CNFHSQ   Посмотрите методику Равича. То что вы пишете это т...   18.12.2013, 8:53
|- - Лыткин   Цитата(CNFHSQ @ 18.12.2013, 9:53) Посмотр...   18.12.2013, 14:06
- - Артем Самара   Нет возможности вложить скан инструкции, но газоан...   18.12.2013, 10:15
|- - CNFHSQ   Цитата(Артем Самара @ 18.12.2013, 10:15) ...   18.12.2013, 10:54
- - CNFHSQ   В Тесто h, причем обзывают избытком воздуха.   18.12.2013, 10:42
- - CNFHSQ   Вы работаете не только при больших значениях! ...   18.12.2013, 17:17
|- - Лыткин   Цитата(CNFHSQ @ 18.12.2013, 18:17) Вы раб...   19.12.2013, 8:10
- - CNFHSQ   Когда на всех котельных будут современные горелки ...   19.12.2013, 17:19
- - Лыткин   Цитата(CNFHSQ @ 19.12.2013, 18:19) Когда ...   23.12.2013, 13:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных