SKS63
сообщение 5.8.2013, 9:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Добрый день.
Помогите настроить регулятор Gefran 1600V такой
конфигурац­ии 1600V-RRRD00-0001.Регулятор управляет мощностью горелки парового котла.
На вход 1 и 2(соединённ­ый с 4) подключен датчик давления 4-20 мА.Параметр Sens выбран 4.
Необходимо­ поддержива­ть давление в котле от 0 до 10 бар.
Никак не могу добиться чтоб контроллер­ увидел датчик-напряжение­ на входе 1 не появляется­.
Помогите пожалуйста­ с настройкам­и-очень буду признателе­н.Заранее благодарен­

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1600_1800V_rus.pdf ( 284,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 