Уважаемые специалисты!
Был выполнен проект торгово-офисного здания с подземной автостоянкой, в котором были предусмотрены установки АУПТ, отдельно для торгово-офисной части здания и отдельно для подземной автостоянки. Пожелание заказчика- выполнить одну установку АУПТ для обеих систем, возможно ли такое объединение и не противоречит ли это действующей нормативной документации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RAM_11   Автоматическое водяное пожаротушение (спринклерная система) в торгово-офисном здании с подземной автостоянкой   7.8.2013, 10:59
- - Sindarkon   Можно одну группу насосов, но разные узлы управлен...   7.8.2013, 11:08
|- - reel13   Цитата(Sindarkon @ 7.8.2013, 11:08) Можно...   18.9.2013, 16:08
- - polyakovi4   Здравствуйте. тоже интересует данная тема. У меня ...   14.8.2013, 12:32
- - BTS   Калач сейчас как правило не ставят. Подача воздуха...   14.8.2013, 15:03
|- - polyakovi4   Цитата(BTS @ 14.8.2013, 16:03) Калач сейч...   29.8.2013, 12:00
- - Saratxela   Здравствуйте! У меня вопрос по поводу одной гр...   23.8.2013, 16:33
- - Sindarkon   У вас только один пожар.   23.8.2013, 16:44
- - Saratxela   Спасибо! Мнение третьего лица против одного ра...   23.8.2013, 17:12
- - Вентиляция   Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как посчи...   28.8.2013, 8:55
|- - BTS   Цитата(Вентиляция @ 28.8.2013, 9:55) Добр...   28.8.2013, 11:49
- - Вентиляция   К сожалению, такого опыта не имею. Нужно выдать за...   28.8.2013, 14:18
- - firewizard01   разница между осью насосом и оросителем снижает тр...   28.8.2013, 14:59
- - BTS   Все МГСН уже несколько лет как отменены. Если сомн...   18.9.2013, 16:52
- - Nasosnik25   Цитата(reel13 @ 18.9.2013, 17:08) однако...   18.9.2013, 16:54
- - Rylskaya   Уважаемые специалисты! Выполняется проект жило...   17.2.2014, 10:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных