> Расположение вентиляторов относительно ротора в модульной ПВУ
n25
сообщение 8.8.2013, 16:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 119805



Подскажите пожалуйста, сегодня возник спор о правильности расположения вентиляторов относительно роторов в модульных приточно-вытяжных агрегатах.

Большинство предложило такую схему, но не смогли ее обосновать:

Меньшинство предложило такую схему:


По второй схеме дали обоснование, что это лучше, так как не создается на роторе большой перепад давления 2х вентиляторов со стороны вытяжки к притоку, поэтому перетоки вытяжного воздуха в приточный существенно меньше. Но на сколько сказать не смогли. Вентиляторы дают давление каждый по ~1100 Па.

Собственно какой вопрос более правильный и как это чревато. При перестановке вентиляторов в тех программах производителей, что у меня есть разница в расчетах отсутствует. Т.е. программа никак не считает эти перетоки? Хоть чья-то программа это считает?

А где здравый смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- n25   Расположение вентиляторов относительно ротора в модульной ПВУ   8.8.2013, 16:51
- - Апропарие   Не правильно   15.8.2013, 17:13
|- - n25   Цитата(Апропарие @ 15.8.2013, 17:13) Не п...   15.8.2013, 18:17
- - coverart   Неправильно писать "Не правильно"   15.8.2013, 18:15
- - coverart   В варианте большинства сохраняется (если можно так...   15.8.2013, 18:24
|- - n25   Цитата(coverart @ 15.8.2013, 18:24) В вар...   16.8.2013, 17:25
- - daddym   Перетока во второй схеме практически нет - так что...   15.8.2013, 19:11
- - виктор   1)А что если ротор померзнет и на двигатель вентил...   16.8.2013, 15:42
|- - n25   Цитата(виктор @ 16.8.2013, 15:42) 1)А что...   16.8.2013, 17:18
- - Skaramush   Одна убедительная просьба. Коллеги, давайте теплоо...   16.8.2013, 18:30
- - vadim999   Цитата(n25 @ 8.8.2013, 17:51) По второй с...   17.8.2013, 22:49
|- - n25   Цитата(vadim999 @ 17.8.2013, 22:49) Уточн...   18.8.2013, 17:14
- - denis777   Второй вариант предпочтительней. Когда-то был у ме...   17.8.2013, 23:08
- - qwerqus   Почему бы не рассмотреть такую компоновку: Вентил...   19.8.2013, 6:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных