mikki dan
сообщение 11.8.2013, 18:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Доброго вечера всем. Не нашел через поиск похожей темы, поэтому создаю новую, если такие есть - накидайте ссылок.

Ситуация такая - считаю нормы тепловых потерь трубопроводами, имею в наличии паспорт БТИ теплотрассы и топливный баланс района.
По топливному балансу - потери ТЭ через изоляция в сумме равняются = 1028,27 Гкал.

Как считаю я:
Имею - 2000 м. тепловой трассы в двухтрубном исполнении, 1979 года прокладки, подземная прокладка в непроходных каналах, из них:
100 мм трубы - 300 м.
150 мм - 1200 м.
200 мм - 300 м.
Открываю 325 приказ Минэнерго "Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии..."
Нахожу там табличку 1.3 Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке...
Там ориентируюсь по t1-90 градусов.
Получаются эксплуатационные тепловые потери, ккал/м. ч.:
100 мм трубы - 88.
150 мм - 107.
200 мм - 130.
Считаем потери по формуле - Эксплуатационные годовые тепловые потери = часовые тепловые потери * 5616 часов отопительного сезона * длину прокладки тепловых сетей, м. * 2 (двухтрубное исполнение)*0,000001 (перевод из ккал в Гкал)
Итого:
88*5616*300*2*0,000001 = 494,21 Гкал (для 100 трубы)
107*5616*1200*2*0,000001 = 1442,19 Гкал (для 150 трубы)
130*5616*300*2*0,000001 = 775,01 Гкал (для 200 трубы)
Всего получается - 2711,40 Гкал, тепловой энергии, теряемой при транспортировке по сетям.

Что меня смущает - по топливному балансу потери ТЭ = 1028,27 Гкал, по моим расчетам - 2711,40 Гкал, разница 1683,13 Гкал.

В топливном балансе расчета нет, проверить его не могу.
Вопрос - есть ли в моем расчете ошибка.
Заранее спасибо!!

P.S. Полезная выработка ТЭ всего по котельной за отопительный сезон 4242,5 Гкал.


Сообщение отредактировал mikki dan - 11.8.2013, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных