Sasha!
сообщение 12.8.2013, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Всем доброго времени суток!!! Необходимо сделать паровой ИТП. Пар используется только для подключения тех. оборудования. Расход пара равен 2640 кг/ч. Конденсат отправляется назад в котельную. Хотелось бы услышать ваше по поводу моей принципиальной схемы. И еще вопрос, нужна ли мне станция сбора и возврата конденсата и как она подбирается? Заранее благодарен за помощь.
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 59,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha!   ИТП   12.8.2013, 12:29
- - timofeyprof   чтобы ответить на вопрос, нужно знать что за тех о...   12.8.2013, 13:54
- - Галиев   Схема - ни о чем. Подробности, в студию!   12.8.2013, 15:19
- - Sasha!   Схема пароснабжения - закрытая. Система сбора и во...   12.8.2013, 15:20
- - gilepp   Схема не рабочая. Она неполная и с ошибками. Могу ...   12.8.2013, 20:47
- - Sasha!   ТУ, к сожалению, нет. Выдали только параметры пара...   12.8.2013, 21:00
- - J. Antonio   Приборы учёта ставить не будете? Переходы нужно пр...   12.8.2013, 21:16
- - gilepp   1. Перед входной задвижкой нужен манометр. 2. По х...   12.8.2013, 21:51
|- - Sasha!   Цитата(gilepp @ 12.8.2013, 22:51) Необход...   13.8.2013, 8:29
- - Sasha!   Еще небольшой вопросик. Подскажите, пожалуйста, ка...   13.8.2013, 16:48
- - gilepp   В общем случае нормально. Конденсатные линии счита...   13.8.2013, 19:23
- - Sasha!   Исправил схему, согласно указанным выше замечаниям...   16.8.2013, 15:41
- - gilepp   1. Дренаж паропровода также нужен и перед измерите...   16.8.2013, 18:46
- - Тимур-Калуга   Цитата(Sasha! @ 12.8.2013, 13:29) Все...   17.12.2013, 15:36
- - gilepp   Пункт 7 считается по следующим данным: Давление п...   17.12.2013, 17:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных