> Система автоматического орошения, Система автоматического орошения резервуаров СПГ по ПБ 08-342-00
glebas
сообщение 12.8.2013, 18:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193785



Добрый день.
Ситуация такая, занимаюсь проектированием системы пожаротушения на площадке комплекса производства СПГ.
Общий объем резервуаров СПГ 200м3, тогда принимаю для расчета расхода на пожаротушение и расчета противопожарного запаса воды нормы ПБ 08-342-00.
Резервуаров СПГ - 4, по 50м3, расположены квадратом, то-есть при возгорании одного, должны орошаться 3 соседних, согласно п.8.2.5.
Меня смущают следующие пункты ПБ:
п. 8.2.9. Расход воды на автоматические установки орошения резервуаров или емкостей следует принимать из условия одновременного орошения горящего резервуара или емкостей, смежных с ним. Интенсивность подачи воды на охлаждение криогенных резервуаров или емкостей следует принимать:
0,1 л/с на 1 м2 защищаемой поверхности - для поверхностей резервуаров или емкостей;
0,5 л/с на 1 м2 защищаемой поверхности - для мест расположения функционального оборудования (предохранительные клапаны, узлы отключающей арматуры).
Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров автоматическими установками орошения следует принимать 75 мин, для остального оборудования - 60 мин.

То-есть расчет воды следует производить из условия орошения всех 4х резервуаров?
Как наиболее адекватно выполнить орошение мест расположения функционального оборудования с расходом 0,5 л/с на 1 м2? (Собираюсь использовать эвольвентные оросители ДУS0-ЦПд0,81-G1-В/B1-«ОЭ-25», ТУ 4854-049-00226827-2001, вода подается из кольца орошения сверху, функциональное оборудование распологается внизу, можно ли располагать оросители не на верхнем кольце, а на подводящем трубопроводе)
8.2.8. Расход воды из сети противопожарного водопровода должен определяться расчетом исходя из условия одного пожара при площади застройки до 150 га.
Дополнительно следует предусматривать расход воды не менее 50 л/с на передвижную пожарную технику.

Время работы передвижной техники следует принимать 3 часа, согласно п.6.3 СП 8.13130.2009?
За ранее большое спасибо, что уделили время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных