vko
сообщение 3.11.2006, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



Никогда не занимался вентиляционным оборудованием с частотным регулированием производительности...
Задача такая - принципиально придумать такую приточную установку в прачечной, чтобы она могла работать в режиме и общеобменной вентиляции, и одновременно обеспечивавала бы компенсацию вытяжки местных отсосов от оборудования. Приблизительные расходы: общеобменка - 4000 м3/ч, суммарная производительность вентиляторов отсосов от оборудования - 8000 м3/ч.
Хорошо было бы решить одной приточкой, а не городить вентиляционный центр Поэтому пришла на ум идея с регулируемой производителностью. Понятно, что регулирование притока должно осуществляться автоматически в зависимости от объема вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vko   Регулируемый приток   3.11.2006, 10:33
- - LordN   потребуется типа камера стат.давления, к ней подкл...   3.11.2006, 12:09
- - Примерно Так...   Некоторое уточнение к предложению Льва... - Судя п...   3.11.2006, 13:31
- - Lex   To Примерно Так...[B] Обожаю переводы Саутера... ...   3.11.2006, 13:45
- - Примерно Так...   Понял в пределах своих познаний...   3.11.2006, 14:08
- - Guest   Думаю, для поставленной задачи альтернативы указан...   3.11.2006, 14:18
- - vko   Благодарю всех за идеи. Но, во-первых, прошу прочи...   3.11.2006, 17:37
- - shorty   Если объединить местные отсосы в один канал, то в ...   3.11.2006, 18:13
- - Vik   Я в подобной прачечной ставил отдельную приточку с...   3.11.2006, 18:19
- - LordN   Уважаемый vko. давайте с самого начала: 1.что есть...   3.11.2006, 21:38
- - ibogush   Нечего огород городить. Current switch на каждую е...   3.11.2006, 22:01
- - vko   LordN есть вытяжка общеобменная, скомпенсированна...   3.11.2006, 23:40
- - ibogush   Еще раз. Приточка на 8000 на частотнике, общеобмен...   4.11.2006, 1:31
- - vko   ibogush я, видимо, не очень хорошо разбираюсь в то...   4.11.2006, 1:38
- - ibogush   Общеобменная вытяжка Автоматика тут ни причем - а...   4.11.2006, 6:03
- - vko   спасибо, я подумаю над вашим советом.   4.11.2006, 10:00
- - LordN   ibogush хороший алгоритм предложил. если допустимо...   4.11.2006, 14:50
- - olg2004   регулируемая приточка народ все строит и строи...   4.11.2006, 15:24
- - ibogush   Что там за долбеж? Голову беречь надо. Она - инстр...   5.11.2006, 6:40
- - Игорь Борисов   Не стоит еще забывать про нижнюю границу производ...   5.11.2006, 9:54
- - vko   да, спасибо, я об этом помню   5.11.2006, 14:18
- - LordN   еще вопрос, планируются раздельные приток/вытяжка ...   7.11.2006, 9:54
- - vko   без рекуперации, приток и вытяжка - отдельные сист...   7.11.2006, 18:47
- - Guest   Уважаемые Коллеги! На вытяжку общеобменной вен...   8.11.2006, 11:38
- - Guest   не понятно...   8.11.2006, 17:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных