> Гравитационные потери давления., Коллеги помогите пожалуйста разобраться.
SUPERMAN
сообщение 20.8.2013, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Добрый день коллеги,помогите пожалуйста, есть 2 варианта системы отопления:

1.) Система независимая (питается от теплообменника).Насос в нижней точке системе (подвал), высота подьема стояка 6 м, сопротивление системы отопления 24 кПа.
2.) Система независимая (питается от теплообменника).Насос в верхней точке системы (чердак), высота опуска стояка 6 м, сопротивление системы 20 кПа.

Вопрос следующий:

Программа Valtec рассчитывает:

В варианте 1.) Гравитационные потери 56,7 кПа, и общие потери суммирует 56,7+20=76,7 кПа
В варианте 2.) Гравитационные потери 56,7 кПа, и общие потери вычитает 56,7-24=32,7 кПа

Объясните пожалуйста где истина? И на какое в итоге давление подбирать насос?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SO1.PNG ( 43,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SUPERMAN   Гравитационные потери давления.   20.8.2013, 15:36
- - Khomenko_A_S   Что то мне сильно кажется что в первом варианте не...   20.8.2013, 15:52
- - Norb   По жизни считали потери на преодоление сопротивлен...   20.8.2013, 15:54
- - SUPERMAN   Я думаю составители программы грамотные люди. В пе...   20.8.2013, 16:07
|- - Khomenko_A_S   Цитата(SUPERMAN @ 20.8.2013, 16:07) Я дум...   21.8.2013, 10:29
|- - vnvik   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 10:29) ....   21.8.2013, 11:08
|- - Khomenko_A_S   Цитата(vnvik @ 21.8.2013, 11:08) Как Вы с...   21.8.2013, 13:24
|- - vnvik   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 13:24) Я...   21.8.2013, 14:07
|- - Khomenko_A_S   Цитата(vnvik @ 21.8.2013, 14:07) От поряд...   21.8.2013, 15:36
|- - vnvik   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.8.2013, 15:36) к...   21.8.2013, 15:51
|- - Машинист   Цитата(vnvik @ 21.8.2013, 16:51) Столб жи...   22.8.2013, 8:55
|- - vnvik   Цитата(Машинист @ 22.8.2013, 8:55) Паскал...   22.8.2013, 9:09
|- - Машинист   Цитата(vnvik @ 22.8.2013, 10:09) Прикольн...   22.8.2013, 9:41
- - Татьяна Удальцова   Что это за "гравитационные потери"? За с...   20.8.2013, 17:31
- - Kult_Ra   Да, Татьяна У.! Всё так и есть. Есть и систем...   20.8.2013, 18:03
- - Norb   Это-то понятно, что разница высот создает какой-то...   20.8.2013, 19:56
- - Kult_Ra   Программа Valtec, очевидно, написана программисто...   21.8.2013, 7:22
- - Cader   Здесь в программе ошибки нет. просто программа счи...   21.8.2013, 7:31
- - Kult_Ra   А если котел поставить в подвал да ещё в приямок?...   21.8.2013, 7:54
- - vnvik   Я конечно сейчас далёк от всей этой арифметики и т...   21.8.2013, 7:59
- - Khomenko_A_S   И что нам даст эта цифра???   21.8.2013, 16:44
- - Татьяна Удальцова   Цитатато умножаем эти 6 м на плотность жидкости На...   21.8.2013, 17:55
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2013, 17...   21.8.2013, 19:53
- - SUPERMAN   Всем доброго дня коллеги! Я так ничего и не п...   21.8.2013, 23:02
- - SUPERMAN   Norb ,получается высота значения не имеет при не ...   21.8.2013, 23:58
- - испытатель   Вы заморочили голову уважаемым людям, приведя расч...   22.8.2013, 1:35
|- - Irina yt   Цитата(испытатель @ 22.8.2013, 1:35) ... ...   8.1.2014, 16:28
|- - Alex-r   Цитата(Irina yt @ 8.1.2014, 15:28) ... Гд...   9.1.2014, 12:23
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаНЕТ именно на плотность. Потому как валтек с...   22.8.2013, 6:39
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.8.2013, 6:3...   22.8.2013, 9:17
|- - JJJJ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.8.2013, 3:3...   13.1.2014, 13:36
|- - mixail-proekt   Цитата(JJJJ @ 13.1.2014, 12:36) +1 +100   19.1.2014, 13:05
- - Norb   To SUPERMAN Высота системы играет только в том слу...   22.8.2013, 7:45
- - Usach   не смешите меня...чтоб крепкая дубовая бочка прост...   22.8.2013, 10:25
|- - Машинист   Цитата(Usach @ 22.8.2013, 11:25) не смеши...   22.8.2013, 10:38
- - Usach   http://centrpo.com/index.php?data=recomend 38. При...   22.8.2013, 10:47
|- - vnvik   Цитата(Usach @ 22.8.2013, 10:47) http://c...   22.8.2013, 11:12
- - Usach   15 метров...балкон - 4 метра...ну...к тому же йхны...   22.8.2013, 11:23
- - HeatServ   Думаю, что Паскаль ломал бочки гидроударом. Был фи...   22.8.2013, 12:37
- - SUPERMAN   2 рисунок, с горизонтальными ветками дан для нагл...   22.8.2013, 13:16
|- - vnvik   Цитата(SUPERMAN @ 22.8.2013, 13:16) Ответ...   22.8.2013, 14:50
- - SUPERMAN   То есть давление столба жидкости в системе отоплен...   22.8.2013, 13:55
- - испытатель   Вот не поленился скачать упомянутую Вами программк...   22.8.2013, 14:07
- - Norb   Вся фишка в том, что в котельной существует два на...   22.8.2013, 14:13
- - SUPERMAN   Norb спасибо большое, то есть я правильно понимаю ...   22.8.2013, 14:27
|- - Машинист   Цитата(SUPERMAN @ 22.8.2013, 15:27) Norb ...   22.8.2013, 15:08
|- - Norb   Цитата(SUPERMAN @ 22.8.2013, 14:27) Norb ...   22.8.2013, 15:23
- - Usach   Цитата(SUPERMAN @ 22.8.2013, 2:02) Я так ...   22.8.2013, 15:30
- - SUPERMAN   Мне уже помог разобраться что к чему, грамотный сп...   22.8.2013, 15:52
- - Irina yt   Спасибо "если всё-таки не захочется менять с...   9.1.2014, 16:08
|- - Alex-r   Цитата(Irina yt @ 9.1.2014, 15:08) ...Я в...   9.1.2014, 17:08
- - Irina yt   "в зависимости от типа ОП" - почему? ...   10.1.2014, 10:03
- - Irina yt   Добавлю, что На ВСЕ ветки ставлю баланировочные. В...   10.1.2014, 12:38
- - Usach   Уважаемая Irina! Я Вам одын умный весчь скажу ...   10.1.2014, 13:03
- - Irina yt   Спасибо про 5 м "из СНиПа" не понятно - ...   10.1.2014, 13:39
- - Usach   системы "не рабочие" бывают по двум прич...   10.1.2014, 13:56
- - Irina yt   1. с "горбатыми" системами и забивающими...   10.1.2014, 14:05
- - Usach   Я, конечно понимаю, что ето - комиксы... но хотело...   10.1.2014, 14:12
- - Irina yt   все вышеприведенное "в виде полета фантазии...   10.1.2014, 15:01
- - Kult_Ra   Гравитационная составляющая - переменная по часам ...   10.1.2014, 15:58
|- - Irina yt   Цитата(Kult_Ra @ 10.1.2014, 15:58) Гравит...   10.1.2014, 16:17
- - Kult_Ra   Внимательно смотрел (и видел) предлагаемые Вами ко...   10.1.2014, 17:34
|- - Irina yt   Спасибо Цитата(Kult_Ra @ 10.1.2014, 17:34...   11.1.2014, 9:12
- - Kult_Ra   Конструировать желательно стремиться бы так, чтоб ...   11.1.2014, 11:06
|- - Irina yt   Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 11:06) Констр...   11.1.2014, 12:52
- - Kult_Ra   3 рис.-лучше - он проще, так как вообще исключает ...   11.1.2014, 13:41
- - Irina yt   рассматривала все три случая, как увязку внутри од...   11.1.2014, 13:59
- - Kult_Ra   "Увязка", как правило, двух уровневая: ...   11.1.2014, 14:44
|- - Irina yt   Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 14:44) Это и ...   13.1.2014, 13:28
- - Irina yt   Совсем в тупике. 1-й вопрос были вызван не этим об...   15.1.2014, 16:36
|- - JJJJ   Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 13:36) Совсе...   15.1.2014, 16:57
|- - Kult_Ra   Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 17:36) Совсе...   15.1.2014, 20:08
|- - Irina yt   Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 21:08) Вы учл...   16.1.2014, 9:23
|- - Kult_Ra   Цитата(Irina yt @ 16.1.2014, 10:23) Хорош...   16.1.2014, 11:02
- - Irina yt   Спасибо склад и цех В1 рециркуляция- а как это сде...   15.1.2014, 17:10
|- - JJJJ   Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 14:10) Спаси...   15.1.2014, 17:34
|- - Irina yt   Цитата(JJJJ @ 15.1.2014, 18:34) Сделать т...   16.1.2014, 9:01
- - Irina yt   Не представляю, как системы таких здания можно увя...   16.1.2014, 11:05
- - Kult_Ra   Если вы будете рассматривать именно "ветка из...   16.1.2014, 11:16
- - Irina yt   Спасибо) Вроде понятно. И увязываю я, судя по всем...   16.1.2014, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных